• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
11.01.2026, 17:32

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?

Started by Jena Nowakk, 09.09.2016, 17:54

previous topic - next topic

Jena Nowakk

Zajímá mě, na jakém principu je u tohoto termostatu zajištěno snížení teploty tlačítkem na noc. Přikládám schéma.

Rozmahel Vladimír

Je to princip ošálení bimetalu. Po zapnutí nočního poklesu začne připojený odpor topit a ošálí bimetal. Ten si myslí, že je teplo, prohne se a vypne.  :)

Jiří Schwarz

Asi tak nějak. Tento princip používají i někteří výrobci přímotopů, ke kterým vede "třetí drát" a dá se tak přepnout na "noční režim" celá skupina topidel...
(a nejeden "elektrikář" to nepochopí a ač je to označené dvojitým čtverečkem, klidně si tam na ten ovládací vývod připojí PE)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Jak píše kolega...Není tam možnost regulace a ta je nastavena pevně cca o 5-7 C do mínusu.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Václav Třetí

Quote from: František Šohajda on 09.09.2016, 19:30
Jak píše kolega...Není tam možnost regulace a ta je nastavena pevně cca o 5-7 C do mínusu.


Zvnějšku možná není, uvnitř je ale trimr, kterým se dá "předehřev" bimetalu změnit. Je zakreslen i ve schématu, které tazatel dodal.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Roger

Quote from: František Šohajda on 09.09.2016, 19:30
Jak píše kolega...Není tam možnost regulace a ta je nastavena pevně cca o 5-7 C do mínusu.


Tolik? Danfoss ma na nocni rezim natvrdo -3oC. Pry nechat vetsi pokles, pak znamena zvysene naklady natopit zpet.