Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky? Z častých dotazů na funkci obloukové ochrany byl ten, co se bude dít, pokud za tento ochranný prvek připojíme svářecí agregát. Bude přístroj AFDD svářecí oblouk na elektrodě vyhodnocovat jako poruchu?
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/oez-jak-se-bude-afdd-chovat-pri-pripojeni-svarecky)
[video]/video/2017/170315_oez_faq2_afdd.mp4[/video]
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?
QuoteOdpovídá Jan Krejčí, vedoucí technické kanceláře OEZ
...Když si vezmeme klasickou svářečku tzn. transformátor, tak je to na sekundáru toho transformátoru... Takže na svářečky to samozřejmě nereaguje, svářečku to nevybaví.
To bude muset p. Krejčí vysvětlit trochu líp, jinak neuvěřím. Na primáru trafa se děje to samé co na sekundáru, jenom v nějakém transformačním poměru.
Quote from: Fuk Tomáš on 22.03.2017, 14:03
Na primáru trafa se děje to samé co na sekundáru, jenom v nějakém transformačním poměru.
To si nejsem jistý. U DC svářečky bude průběh oblouku odlišný od AC oblouku ve svorce. Navíc, trafo přežvýká prskání oblouku první derivací, takže ho změní taky. Minimálně tvar křivky průběhu (není to žádný sinus). Jestli sw AFDD neporovnává jenom počet a velikost harmonických, ale i typický tvar křivky, měl by to dát.
Opravdu jste přesvědčení o tom, že AFDD je určené k tomu, aby "hlídalo" svářečku?
Quote from: Jaroslav Jonáš on 22.03.2017, 16:45
Opravdu jste přesvědčení o tom, že AFDD je určené k tomu, aby "hlídalo" svářečku?
Jsem přesvědčený! (Alespoň jak to prezentovali na školení-já to neměřil osciloskopem.)
Zejména ty nové, inventory!
Quote from: Jaroslav Jonáš on 22.03.2017, 16:45
Opravdu jste přesvědčení o tom, že AFDD je určené k tomu, aby "hlídalo" svářečku?
Z čeho soudíte něco o našem přesvědčení? Komentoval jsem jen výrok p. Krejčího z OEZ.
Quote from: František Šohajda on 22.03.2017, 16:51
Zejména ty nové, inventory!
To je v pořádku, vynálezce i invertorové svářečky ať to hlídá.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.03.2017, 14:58
To si nejsem jistý. U DC svářečky bude průběh oblouku odlišný od AC oblouku ve svorce. Navíc, trafo přežvýká prskání oblouku první derivací, takže ho změní taky. Minimálně tvar křivky průběhu (není to žádný sinus). Jestli sw AFDD neporovnává jenom počet a velikost harmonických, ale i typický tvar křivky, měl by to dát.
Vysvětlím svou myšlenku podrobněji. Indukované protinapětí U
1, které proud sekundáru I
2 posílá skrz trafo do primáru je sice úměrné první derivaci toho proudu I
2 sekundárem, ale v situaci, kdy převažující impedancí v primáru je indukčnost toho trafa, je pak i první derivace proudu I
1 indukovaného zpět do primáru úměrná indukovanému napětí U
1, tedy první derivaci proudu I
2. Proud primárem je tedy, až na magnetizační proud primáru, věrným obrazem proudu sekundárem.
Jestli tohle, a pak nezhasínání oblouku v nule, umí AFDD odlišit, to nevím a asi se to bude výrobce od výrobce lišit.
A zase mám na víkend co k nastudování 8). Někde jsem našel diplomku, která to řeší, zkusím se na to podívat.
Tak nějak mi uniká důvod, proč by měla být oblouková svářečka zapojena přes AFDD.
Bavíme se v teoretické rovině, co je ten zázrak schopný detekovat. Dneska máme u dřevostaveb centrální chránič, zítra bude centrální obloukáč.
Fakt je ten, že na školení EATON byl prezentován rozdíl v konstrukci AFDD v USA a u nás s poukazem na to, že v USA je v každé domovní přípojce distribuční transformátor, který tak filtruje nežádoucí signály ze sítě, kdežto u nás je distribuční transformátor pro půl města a tudíž nežádoucí signály ze sítě přijít mohou. Proto je na přístroji nutné dodržet správné zapojení vstupních a výstupních svorek. Z toho plyne prezentace transformátoru coby účinného filtru.
Quote from: Václav Třetí on 22.03.2017, 20:44
Tak nějak mi uniká důvod, proč by měla být oblouková svářečka zapojena přes AFDD.
Mě zas uniká důvod či příklad kdy ochrana něco v dětském pokoji či ložnici kde budou zřejmě povinně nasazovány zachrání.
Když už bych se obával seriového jiskření, tak u zásuvkového okruhu nasadím okružní vedení.
Quote from: Fuk Tomáš on 22.03.2017, 18:01
Vysvětlím svou myšlenku podrobněji. Indukované protinapětí U1, které proud sekundáru I2 posílá skrz trafo do primáru je sice úměrné první derivaci toho proudu I2 sekundárem, ale v situaci, kdy převažující impedancí v primáru je indukčnost toho trafa, je pak i první derivace proudu I1 indukovaného zpět do primáru úměrná indukovanému napětí U1, tedy první derivaci proudu I2. Proud primárem je tedy, až na magnetizační proud primáru, věrným obrazem proudu
Krásné shrnutí úvah i toho posledního elektrikáře (dance) (dance) (dance)
Quote from: Radim Strycharski on 23.03.2017, 07:31
Z toho plyne prezentace transformátoru coby účinného filtru.
No, pro mne z toho především plyne prezentace Euro-AFDD coby účinného filtru blokujícího takové legrácky jako X10, HomePlug ap. komunikace po nn síťových drátech.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.03.2017, 21:19
Bavíme se v teoretické rovině, co je ten zázrak schopný detekovat. Dneska máme u dřevostaveb centrální chránič, zítra bude centrální obloukáč.
Ano, "zázrak", to je správný termín. Možná mě nebudou někteří mít rádi, ale na mě to začíná dělat dojem, že je třeba také do klasické elektroinstalace vložit nějaké to kurvítko, aby bylo co dělat.
Hned ve vedlejším tématu, kde se ještě nikdo neodvážil reagovat, se probírá problém rušení přicházejícího zvenku. A já se zeptám, jak bude reagovat AFDD např. v RD, kde bude nasazeno na obytné místnosti a v dílně či garáži bude někdo používat vrtačku, brusku, svářečku ... . Předpokládejme jistič na dílnu a AFDD na stejných šínách a ve stejném rozvaděči, čili trochu jiné podmínky, než když budu uvažovat reakci na rušení od sousedů.
Na jiném školení o AFDD také říkali že "signály" nahrané v našich pamětích AFDD jsou velmi odlišné od těch v USA (ty prý nešli vůbec použít?) Mají jiné průběhy v instalacích.
Ty naše se zkoumali v Rakousku a jsou proto použité pro podobnost i v našich přístrojích AFDD.
QuotePředpokládejme jistič na dílnu a AFDD na stejných šínách a ve stejném rozvaděči, čili trochu jiné podmínky, než když budu uvažovat reakci na rušení od sousedů.
Nebude nijak reagovat protože AFDD bere signál až za ním! Před ním co se děje je imunní.
Vše je chráněné až za AFDD. Vrtačka za, ho může vyhodit, ale jen ta která nemá v pořádku EMC (staré kovové vrtačky kdo používá doma a jiné staré typy spotřebičů bez EMC)
Uvidíme, uvidíme. Až zkušenosti ukáží, jak dalece se liší propagační informace od reálu. Také jsem už různé pěkné povídání slyšel.
Quote from: Václav Třetí on 23.03.2017, 11:20
Uvidíme, uvidíme. Až zkušenosti ukáží, jak dalece se liší propagační informace od reálu. Také jsem už různé pěkné povídání slyšel.
Praxe ukáže co bylo pravda!
Když začínali chrániče (FI) to bylo křiku, že to bude padat a padat....
Dnes víme že to tak není.
Například Eaton se k tomu staví čelem. Hledejte "Eaton Guidance to the world of standards IEC 60364".
Když se u nás zaváděly chrániče, tak už je v GB a D používalí min. 30 let.
Já osobně nejsem proti pokroku, ale musí mi být ku prospěchu, nikoliv ke škodě.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 27.03.2017, 08:09
Ještě by místo normální zátěže k tomu mohli připojit tu svářečku, ne? A žádný invertor, ale poctivou triodynku ;)
S Triodynou jsem si užil dost. Ale v případě AFDD před ní je vybavování nesmysl.
Triodyna byl motor pohánějící hřídel s dynamem, ne?
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 27.03.2017, 08:09
Ještě by místo normální zátěže k tomu mohli připojit tu svářečku, ne? A žádný invertor, ale poctivou triodynku ;)
Nevidím proč by se mělo používat AFDD na triodinu?? Nevidím v tom žádný smysl? :-\
Když by mělo něco začat hořet, tak spíše od sváření než od instalace na svářečce. (dance)
Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky? Z častých dotazů na funkci obloukové ochrany byl ten, co se bude dít, pokud za tento ochranný prvek připojíme svářecí agregát. Bude přístroj AFDD svářecí oblouk na elektrodě vyhodnocovat jako poruchu?
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/oez-jak-se-bude-afdd-chovat-pri-pripojeni-svarecky)
[video]/video/2017/170315_oez_faq2_afdd.mp4[/video]
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?