Dostal jsem se k takovémuhle zapojení. Je to v rodinném domě kde je hlavní přívod odspodu a jednotlivé vývody 4 pomocnými šrouby do jednotlivých rozvaděčů po domě. Potřebuji řešit připojení pátého rozvadeče. Jaký způsob navrhujete? např. dát pod šrouby co drží jednotlivé přívodní dráty lisovací očka?
Hmmm, myslím, že vám tu chybí něco zásadního! (zle)
Nějaký rozvodný blok k tomu určený?
Ale podotýkám, že řeším, jen techniku spojení drátů!! Vůbec nepřemýšlím o takových marginálnostech jako je jištění při změně průřezu, jištění odbočky, .....
Quote from: Lukáš Rotrekl on 07.06.2017, 11:09
Nějaký rozvodný blok k tomu určený?
Ale podotýkám, že řeším, jen techniku spojení drátů!! Vůbec nepřemýšlím o takových marginálnostech jako je jištění při změně průřezu, jištění odbočky, .....
Přesně to jištění jsem myslel.
Tak aby spojení vodičů nezastínilo zásadní problém!
Provést výměnu krabice za rozvaděč vybavený potřebným množstvím jističů. To co je na fotografii je špatně a vy tomu chcete ještě nasadit korunu. Upozorňuji vás na vážné riziko požáru a vy svým zásahem ponesete kůži na trh.
Má to cenu?
Proboha...(skoro?) nová instalace...teď je rok 2017? To by snad neudělal už ani chalupář svépomocí! Pán snad není elektrikář...
Ak je privodne vedenie istene tak, ze aj po zmene prierezu (vyzera to na prechod 10 -> 6 alebo 16 -> 6) to bude stale v poriadku, aj tak to je zle ?
Priklad : mam CYKY 3 x 1.5 istene 10A char B a cast kabla vymenim za 3 x 2.5. Nic tym nepokazim.
Quote from: Patrik Mlynar on 07.06.2017, 14:10
Priklad : mam CYKY 3 x 1.5 istene 10A char B a cast kabla vymenim za 3 x 2.5.
A proč byste to dělal? ;)
Quote from: Pavel Horský on 07.06.2017, 15:14
A proč byste to dělal? ;)
No možná pro, že sesbíral zbytky kabelů a slepil z toho instalaci (zle)
Tazatel pise o dome. Tedy nepredpokladam ze je tam jistic vetsi jak 3x25/32A. Pokud je privodni kabel 4x16 a a odvodni jsou 4x10 nemusi to byt spatne.
Tedy rozboceni proves nejakym jinym rozbocovacim blokem, na trhu jich je dostatek Schrack, Erico, mozna i Becov...
Pokud je privodni kabel 4x10 a odvodni jsou 4x6, coz tazatel pise, tak je to stejne spatne protoze nevyhovi prurez PEN.
Dal tam vidim prechod z TN-C na TN-S, a tady uz je nejake jisteni na miste a pokud mozno i nejake to uzemneni...
Quote from: Miroslav Minařík on 07.06.2017, 11:40
Přesně to jištění jsem myslel.
Tak aby spojení vodičů nezastínilo zásadní problém!
Jištění může být provedeno i na konci vedení.
Quote from: Milan Hudec on 07.06.2017, 17:01
Jištění může být provedeno i na konci vedení.
Délka odbočky a další podmínky? :)
Quote from: Vít Rotrekl on 07.06.2017, 16:31
Pokud je privodni kabel 4x10 a odvodni jsou 4x6, coz tazatel pise, tak je to stejne spatne protoze nevyhovi prurez PEN.
Dal tam vidim prechod z TN-C na TN-S, a tady uz je nejake jisteni na miste a pokud mozno i nejake to uzemneni...
Přechod TN-C na TN-C-S tam teda nevidím (ten modrý bude nejspíš HDO), ale že ty odvodní nejsou s průřezem 10mm
2 je téměř jisté. Dokonce bych trochu i pochyboval, zda jsou 6mm
2. I způsob odizolování kabelů svědčí o kvalitách "profesionála", který to spáchal.
Quote from: František Janeček on 07.06.2017, 17:07
Délka odbočky a další podmínky? :)
Předpkládám že vedení bude chráněno proti zkratu , pak na délce obecně nezáleží.
V nadpisu je psáno něco o vodičích 6 mm2.
Použití kabelu CYKY 4Bx 6 je dost omezené, vzhledem k minimálnímu průřezu vodiče PEN (10 mm2).
Použitá rozbočovací (v tomto případě spíše stoupačková) svorkovnice je už "morálně zastaralá", určitě by se našlo něco vhodnějšího.
Co se týká jištění při změně průřezu - záleží také na tom, čím je odjištěný přívod.
Dle dotazu se jedná o rozdělení napájení pro podružné rozvaděče. Když se soustředím na dovolené zatížení, tak to může vyjít. V principu bude asi dost záležet na délce vedení a předjištění té desítky, nebo co je tím hlavním přívodem. Pokud bude hlavním jistič 25A, asi bych se toho nebál. U 32A už to může být na hraně, v případě 40A za hranou.
Mnohem větším problémem bude ten zmiňovaný průřez 6mm pro vodič PEN. TO je spíš průser.
Podle mne to není práce odborníka, ale bastl kterým někdo ušetřil jen pár korun, ale náprava bude stát mnohem více peněz, času a práce. Tak trochu vás lituji.
Podobné závady jsou dost problematické. Všechno funguje i několik let a jen těžko se vysvětluje že to tak nemůže být. Za podobnou práci bych trhal občanky a výuční listy, kdyby je ten bastlíř měl.
Honzo, v podstatě to stejně vidím i já.
Je to bastl, bez vyhovující koncepce návrhu. (zle)
Myslím že problémy s nedostatečným průřezem PEN lze bezproblémově vyřešit vložením oddělovacího transformátoru do vedení.
Quote from: Milan Hudec on 08.06.2017, 10:54
Myslím že problémy s nedostatečným průřezem PEN lze bezproblémově vyřešit vložením oddělovacího transformátoru do vedení.
Nebo výměnou bastlíře za odborníka ;)
Quote from: Juraj Rojko on 07.06.2017, 18:39
Přechod TN-C na TN-C-S tam teda nevidím (ten modrý bude nejspíš HDO)
Mate pravdu, koukal jsem na to na mobilu a viděl jsem špatně.