Součástí elektrické přípojky je pojistková skříň na zdi domu.
Ze skříně vede kabel dovnitř domu, kde je elektroměrový rozvaděč. Vedle ,,přípojkových" kabelů je v chodníku položen uzemňovací pásek s naměřeným odporem 13 ohmů.
Tento pásek vede jen do pojistkové skříně.
V rámci kompletní obměny elektroinstalace v objektu bylo uděláno nové uzemnění na zadní straně domu, k němuž jsou připojeny pomocí vodičů všechny rozvaděče (elměr., hlavní, podružné).
Odpor tohoto uzemnění se pohybuje okolo 1 ohmu.
Teď se nabízí možnost v rámci stavebních prací spojit pásek u pojistkové skříně s hlavním uzemněním.
Je vhodné to udělat?
A je to možné udělat, když přípojka včetně uzemnění patří EONu ?
Obecně platí, že je dobré spojit vše, co spojit jde.
Ale jsou některé detaily, které se nedají závazně rozhodnout na základě stručného popisu.
Pokud "někomu něco patří", je třeba se domlouvat především s ním.
Jen tak ze zvědavosti - kolik toho bylo třeba zakopat, aby to uzemnění mělo hodnotu 1 Ohm?
Vy chcete eonu zadarmo vylepšit uzemnění? ::)
Quote from: Jiří Schwarz on 15.06.2017, 10:38
Jen tak ze zvědavosti - kolik toho bylo třeba zakopat, aby to uzemnění mělo hodnotu 1 Ohm?
Nenapsal jsem vše. Uzemnění je spojeno s uzemněním dvou dalších staveb. Celkem několik stovek metrů.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 15.06.2017, 10:49
Vy chcete eonu zadarmo vylepšit uzemnění? ::)
EONu ne. Sobě.
Obecně platí - čím více železa, tím lépe ;)
V obdobné situaci jsem na PE vodiči mezi EM a rozvaděčem s takto kvalitním uzemnèním měřil běžně desítky Ampér.
Tento stav bývá vždy problém, jak napsal kol. Hudec. Vaše uzemnění bude suplovat uzemnění distributora pro půlku vesnice nebo čtvrtku města a to není dobré, zejména pro vaše rozvody, vyrovnávací proudy mohou být dost velké.
Hodnota uzemnění 13 Ohmů je hodně velká, bylo by dobré na ni upozornit distributora. Ještě mě napadá doplňující otázka, přívod k vašemu objektu je zemí nebo vrchním vedením?
Vedení je zemní. Je to městká zástavba.
Pak je hodnota uzenmění síťového přívodu hodně špatná a divná, vedle kabelů bývají položené zemnící pásoviny, nejspíš došlo někde k jejich korozi nebo přetrhání při zemních pracích jiných subjektů.