Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?

Started by P. Rotrekl, 15.06.2017, 08:51

previous topic - next topic

P. Rotrekl

Součástí elektrické přípojky je pojistková skříň na zdi domu.
Ze skříně vede kabel dovnitř domu, kde je elektroměrový rozvaděč. Vedle ,,přípojkových" kabelů je v chodníku položen uzemňovací pásek s naměřeným odporem 13 ohmů.
Tento pásek vede jen do pojistkové skříně.  
V rámci kompletní obměny elektroinstalace v objektu bylo uděláno nové uzemnění na zadní straně domu, k němuž jsou připojeny pomocí vodičů všechny rozvaděče (elměr., hlavní, podružné).
Odpor tohoto uzemnění se pohybuje okolo 1 ohmu.
Teď se nabízí možnost v rámci stavebních prací spojit pásek u pojistkové skříně s hlavním uzemněním.
Je vhodné to udělat?
A je to možné udělat, když přípojka včetně uzemnění patří EONu ?  

Jiří Schwarz

Obecně platí, že je dobré spojit vše, co spojit jde.
Ale jsou některé detaily, které se nedají závazně rozhodnout na základě stručného popisu.
Pokud "někomu něco patří", je třeba se domlouvat především s ním.

Jen tak ze zvědavosti - kolik toho bylo třeba zakopat, aby to uzemnění mělo hodnotu 1 Ohm?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

P. Rotrekl

Quote from: Jiří Schwarz on 15.06.2017, 10:38
Jen tak ze zvědavosti - kolik toho bylo třeba zakopat, aby to uzemnění mělo hodnotu 1 Ohm?


Nenapsal jsem vše. Uzemnění je spojeno s uzemněním dvou dalších staveb. Celkem několik stovek metrů.

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 15.06.2017, 10:49
Vy chcete eonu zadarmo vylepšit uzemnění?  ::)


EONu ne. Sobě.

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

V obdobné situaci jsem na PE vodiči mezi EM a rozvaděčem s takto kvalitním uzemnèním měřil běžně desítky Ampér.

Václav Třetí

Tento stav bývá vždy problém, jak napsal kol. Hudec. Vaše uzemnění bude suplovat uzemnění distributora pro půlku vesnice nebo čtvrtku města a to není dobré, zejména pro vaše rozvody, vyrovnávací proudy mohou být dost velké.

Hodnota uzemnění 13 Ohmů je hodně velká, bylo by dobré na ni upozornit distributora. Ještě mě napadá doplňující otázka, přívod k vašemu objektu je zemí nebo vrchním vedením?
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

P. Rotrekl


Václav Třetí

Pak je hodnota uzenmění síťového přívodu hodně špatná a divná, vedle kabelů bývají položené zemnící pásoviny, nejspíš došlo někde k jejich korozi nebo přetrhání při zemních pracích jiných subjektů.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář