Je potřeba do prostoru s nebezpečím výbuchu zóny 2 použít nějaký speciální kabel do Ex prostředí pro rozvod světel 230V, nebo je možné použít použít běžnou CYKY 5x1,5 s použitím rozbočovacích krabic a světel určených do výbušného prostředí?
Kabely CYKY jsou v pohodě do Zóny II. Jen pozor jestli se tam nevyskytují např páry látek, se kterými by kabely CYKY nekamarádili...
Předpokládám, že je k dispozici Protokol o VV, kde je specifikováno jaké látky se tam vyskytují...
Otázka a vás pane kolego.
Vy se pouštíte do instalace v BE3N2 a nevíte jestli je možné použít CYKYnu? A ani kde tyto informace najít?
No, bůh vás ochraňuj....
Z jaké pozice se ptáte na tento problém?
Quote from: Pavel Horský on 19.08.2017, 09:05
Z jaké pozice se ptáte na tento problém?
Proč před Vámi Vít Rotrekl napsal svůj názor a vás ( "klasicky" a co projekt)
zajímá pozice?
Jako jestli kdo je,, ten dole kdo ten nahoře".
Quote from: Pavel Horský on 19.08.2017, 09:05
Z jaké pozice se ptáte na tento problém?
V sedě u stolu.
Quote from: Verenavský on 19.08.2017, 19:51
Proč vás zajímá pozice?
Je to z pozice projektanta? Pak má tazatel docela problém, měl by se dovzdělat, než se pustí do bouchačky. Montážníka? Přebírá na sebe značné riziko, které má mít na triku někdo jiný. Nebo dokonce revizák? Tak to nebudu ani komentovat.
Pravda, zóna 2 je taková nezóna. Tam se toho moc neděje. Ale chce to znalost a hlavně papíry v kapse, kdyby se něco dít začalo.
Nebo se ptá z pozice investora, kterému se nezdá něco na řešení.
V každém z uvedených případů může být požadovaná odpověď trošku jiná.
Inteligentní člověk pochopí, co skrývá otázka "Z jaké pozice se ptáte na tento problém?". Ostatní napíší "V sedě u stolu".
S někým takovým já diskutovat opravdu nehodlám.
Quote from: Pavel Horský on 20.08.2017, 08:38
Inteligentní člověk pochopí, co skrývá otázka "Z jaké pozice se ptáte na tento problém?". Ostatní napíší "V sedě u stolu".
S někým takovým já diskutovat opravdu nehodlám.
Pane kolego nenechte prchlivost cloumat svým majestátem ;)
Jaký vliv má pozice tazatele, na to jaký má být v tomto případě použitý kabel?
Quote from: Pavel Šildberger on 18.08.2017, 12:08
Je potřeba do prostoru s nebezpečím výbuchu zóny 2 použít nějaký speciální kabel do Ex prostředí pro rozvod světel 230V, nebo je možné použít použít běžnou CYKY 5x1,5 s použitím rozbočovacích krabic a světel určených do výbušného prostředí?
Quote from: ACEOF ACES on 20.08.2017, 13:24
Jaký vliv má pozice tazatele, na to jaký má být v tomto případě použitý kabel?
A neřeknu a neřeknu.............. ;) :D (dance)
Smích
Žeby to že na VTZ elektrickom má pracovať človek ktorý je zdravotne spôsobilí a odborne zdatný.
Obvyklý postup zhotovenia inštalácie je projekt-montaž-revizia. Ak hocikto s týchto aktérov má príslušné oprávnenia na vykonávanie inštalácií vo výbušných prostrediach a nevie či môže alebo nemôže dať cyky tak je to dosť prúser.
Každopádne rada je komodita ako každá iná a za tie sa platí. Tu títo dotyční páni su skutočními odborníkmi a za ten čas pomohli veľmi veľa ľudom a tu na tomto fóre zadarmo a vo svojom voľnom čase. Tu sa bastlenie nepodporuje. Ak sa niekomu nepáči nemusí sem prispievať. Oni veľmi dobre vedia prečo sa čo pýtajú.
Nenechte se mýlit, někteří jsou asi takový odborníci jako já jsem ACEOF ACES, ale jsou zde i skuteční odborníci, kteří o tom nemluví a dokáží pomoci i zadarmo.
Co se týká dotazu zařazeného do diskuse, tak jestli někdo nemá na to odpovědět nebo se mu nechce odpovídat, tak nemusí.
Quote from: Lukas55555 on 20.08.2017, 18:37
Žeby to že na VTZ elektrickom má pracovať človek ktorý je zdravotne spôsobilí a odborne zdatný.
Obvyklý postup zhotovenia inštalácie je projekt-montaž-revizia. Ak hocikto s týchto aktérov má príslušné oprávnenia na vykonávanie inštalácií vo výbušných prostrediach a nevie či môže alebo nemôže dať cyky tak je to dosť prúser.
Každopádne rada je komodita ako každá iná a za tie sa platí. Tu títo dotyční páni su skutočními odborníkmi a za ten čas pomohli veľmi veľa ľudom a tu na tomto fóre zadarmo a vo svojom voľnom čase. Tu sa bastlenie nepodporuje. Ak sa niekomu nepáči nemusí sem prispievať. Oni veľmi dobre vedia prečo sa čo pýtajú.
Nechtěl jsem reagovat, ale číst tolik hrubek v SJ je fakt úroveň!! To není o překlepu, to je o .....
Z pozice zaměstnance, který není na dovolené, když kvalifikované osoby na dovolené jsou.
Jinak dělám programování PLC a slaboproud, s exovým prostředím mám 0 zkušenosti.
Celé to vzniklo asi tak, že za mnou došli stylem: "počítač je taky na elektriku tak někam zajeď a sežeň kabel a všecko co je k tomu potřeba do exu". Tak sháním informace, kde se dá, normy nevyjímaje.
Btw. Samozřejmě jsem vedení řekl, že to není žádná prd.l, jen tak něco do exu instalovat.
Že to ten den fakt mít nebudou. Takže se zatím naštěstí realizace odložila a počká se na odborníky.
Na kabely v zóně pozor, stará norma ed.3 připouštěla i kabely bez vyplně, ale nová už je nepřipouští, ale je to napsáno velice šalamounsky :) :).
ČSN EN 60079-14 ed. 3 , ČSN EN 60079-14 ed. 4
Odstavec 9.3
chtěl jsem to sem hodit, ale mělo to víc jak 3000 znaků :(
Quote from: Vratislav Fugl1 on 20.08.2017, 22:16
Nechtěl jsem reagovat, ale číst tolik hrubek v SJ je fakt úroveň!! To není o překlepu, to je o .....
Až 3. No a nepoužívanie čiarok
Požiadavka normy 60079-14 je pre výber káblov nasledovná
9.3.1 Všeobecne
Káble s plášťom s nízkou pevnosťou v ťahu (zvyčajne známe ako tie, ktoré sa ľahko roztrhnú) sa nesmú
používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, ak nie sú inštalované v elektroinštalačných rúrkach.
POZNÁMKA. - Káble s plášťom s pevnosťou v ťahu nižšou ako:
i) termoplastické
- polyvinylchlorid (PVC) 2,5 N/mm2
- polyetylén 15,0 N/mm2
ii) elastomérne
- polychlórprén, chlórosulfonovaný polyetylén alebo podobné polyméry 15,0 N/mm2.
sú zvyčajne známe ako káble, ktoré sa ľahko roztrhnú.
9.3.2 Káble na pevné rozvody
Káble používané na pevné rozvody v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu musia zodpovedať okolitým
podmienkam v prevádzke. Káble musia:
a) mať plášť z termoplastu, termosetu alebo elastoméru. Musia byť kruhového prierezu a kompaktného
zloženia. Každá výplň alebo plášť musia byť vytláčané. Ak majú plnivá, nesmú byť
hygroskopické; alebo
b) mať minerálnu izoláciu a kovový plášť; alebo
c) byť špeciálne, napríklad ploché káble so zodpovedajúcimi vývodkami. Musia byť kompaktného
zloženia a každá výplň alebo plášť musia byť vytláčané. Ak majú plnivá, nesmú byť hygroskopické.
Ak je pravdepodobné, že plyn alebo para môžu preniknúť do medzier medzi jednotlivými žilami kábla
a kábel prechádza do priestoru bez nebezpečenstva výbuchu alebo prechádza rozdielnymi zónami,
potom sa musí vziať do úvahy konštrukcia a používanie kábla. Na zmiernenie týchto podmienok sa musia
zvážiť príslušné kontrolné opatrenia (pozri prílohu E).
Ak je pravdepodobné, že sa plameň môže šíriť medzerami medzi jednotlivými žilami kábla, treba sa zaoberať
aj touto možnosťou.
Káble s minerálnou izoláciou sa musia utesniť.
POZNÁMKA. - Tieto požiadavky nepokrývajú výber zariadenia na prevádzkové tesnenia.