Potřeboval bych poradit jak zapojit rozvaděče. Mám v elektroměru(1) jistič 32A/3. V rozvaděči(2) mám jističe do obývací části a rád bych udělal nový rozvaděč(3) do garáže, a rád bych jej jistil v rozvaděči(2) jističem 32A/3 a v garáži měl zásuvku 32A/3 která by byla jištěna v rozvaděči(3) spolu s jinými rozvody. Mohu to takto zapojit?
Elektrikář by měl vědět, že z hlediska bezpečnosti to nic zásadního nemění, nezhoršuje, ale s hlediska "komfortu" to může přinášet nějaké komplikace, když zatížíte zásuvku v garáži "naplno" a v obytné části bude nějaký odběr, o který bude jistič v "1" zatížen více...
Jestli jste "neelektrikář", tak by bylo rozumné, kdyby to viděl někdo na místě, kdo by ohlídal správnost některých "důležitých detailů".
Pokud bude jištění kabelů dvou následujích rozvaděčů OK, proč nepoužít 1x jistič u elektroměru a 2x hlavní vypínač dimenzovaný na 40A ? I když většinou je jistič levnější jak vypínač.....Pokud to bude jeden kabel, který napájí oba dva rozvaděče.
Jinak je to na konkrétní místo a konzultaci na místě.
Istic je sice lacnejsi ako vypinac, ale na rozdiel od vypinaca ma nezanedbatelny vlastny prikon = straty, casom sa to predrazi na sprotrebe.
Rovnaky argument, ako preco dat silnejsi kabel.
Quote from: Patrik Mlynar on 25.08.2017, 15:58
Istic je sice lacnejsi ako vypinac, ale na rozdiel od vypinaca ma nezanedbatelny vlastny prikon = straty, casom sa to predrazi na sprotrebe.
Rovnaky argument, ako preco dat silnejsi kabel.
Hoďte sem spotřebu jističe 32A. Ať máme porovnání. 8)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.08.2017, 19:36
Hoďte sem spotřebu jističe 32A. Ať máme porovnání. 8)
V podstatě je jedno jaká je to hodnota.
Tepelná spoušť v modulárním jističi má při jmenovitém proudu výkonovou ztrátu řádově 2W, u třífázového to musíme počítat 3x.
Při 32A je to úbytek kolem 62mV a v případě činného výkonu je to řádově 0,03% z odebíraného výkonu a to není asi tak zásadní úbytek.
Tam může být problém pouze u "malého plasťáčku" aby těch 5-6W (3x32A) moc vyohřálo vnitřek rozvaděče.
Jističe vám nejistí spotřebiče v zásuvkách. Je důležité jaké máte zásuvky,kabely a způsob jejich uložení ( souběh kabelů a pod...).
Jinak proč ne? Když vám vypadne jistič - může to být až to třetí místo kde ho najdete. ;)