Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?

Started by Patrik Gubiš, 25.08.2017, 13:19

previous topic - next topic

Patrik Gubiš

25.08.2017, 13:19 Last Edit: 25.08.2017, 14:27 by Miroslav Minařík
Potřeboval bych poradit jak zapojit rozvaděče. Mám v elektroměru(1) jistič 32A/3. V rozvaděči(2) mám jističe do obývací části a rád bych udělal nový rozvaděč(3) do garáže, a rád bych jej jistil v rozvaděči(2) jističem 32A/3 a v garáži měl zásuvku 32A/3 která by byla jištěna v rozvaděči(3) spolu s jinými rozvody. Mohu to takto zapojit?

Jiří Schwarz

Elektrikář by měl vědět, že z hlediska bezpečnosti to nic zásadního nemění, nezhoršuje, ale s hlediska "komfortu" to může přinášet nějaké komplikace, když zatížíte zásuvku v garáži "naplno" a v obytné části bude nějaký odběr, o který bude jistič v "1" zatížen více...
Jestli jste "neelektrikář", tak by bylo rozumné, kdyby to viděl někdo na místě, kdo by ohlídal správnost některých "důležitých detailů".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Pokud bude jištění kabelů dvou následujích rozvaděčů OK, proč nepoužít 1x jistič u elektroměru a 2x hlavní vypínač dimenzovaný na 40A ? I když většinou je jistič levnější jak vypínač.....Pokud to bude jeden kabel, který napájí oba dva rozvaděče.
Jinak je to na konkrétní místo a konzultaci na místě.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Patrik Mlynar

Istic je sice lacnejsi ako vypinac, ale na rozdiel od vypinaca ma nezanedbatelny vlastny prikon = straty, casom sa to predrazi na sprotrebe.
Rovnaky argument, ako preco dat silnejsi kabel.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Patrik Mlynar on 25.08.2017, 15:58
Istic je sice lacnejsi ako vypinac, ale na rozdiel od vypinaca ma nezanedbatelny vlastny prikon = straty, casom sa to predrazi na sprotrebe.
Rovnaky argument, ako preco dat silnejsi kabel.


Hoďte sem spotřebu jističe 32A. Ať máme porovnání.  8)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.08.2017, 19:36
Hoďte sem spotřebu jističe 32A. Ať máme porovnání.  8)


V podstatě je jedno jaká je to hodnota.
Tepelná spoušť v modulárním jističi má při jmenovitém proudu výkonovou ztrátu řádově 2W, u třífázového to musíme počítat 3x.

Při 32A je to úbytek kolem 62mV a v případě činného výkonu je to řádově 0,03% z odebíraného výkonu a to není asi tak zásadní úbytek.
Tam může být problém pouze u "malého plasťáčku" aby těch 5-6W (3x32A) moc vyohřálo vnitřek rozvaděče.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr Pospíšil.

Jističe vám nejistí spotřebiče v zásuvkách. Je důležité jaké máte zásuvky,kabely a způsob jejich uložení ( souběh kabelů a pod...).
Jinak proč ne? Když vám vypadne jistič - může to být až to třetí místo kde ho najdete. ;)