Matematické vyjádřeni závislé nadproudové charakteristiky RI je t=k/(0,339-0,236*(I>/I)), je to správně?
Quote from: Lumír Bajgar on 08.10.2017, 22:04
Matematické vyjádřeni závislé nadproudové charakteristiky RI je t=k/(0,339-0,236*(I>/I)), je to správně?
Quote from: Lumír Bajgar on 10.10.2017, 18:52
Pokud tento vzorec chci vypočítat pomocí excelu vychází mi úplně něco jiného než křivky výše.
Quote from: Lumír Bajgar on 08.10.2017, 22:04
Matematické vyjádřeni závislé nadproudové charakteristiky RI je t=k/(0,339-0,236*(I>/I)), je to správně?
Nevím, kde jste vzal takovýto zápis, ale graf, který jste přiložil, přibližně odpovídá vzorci
t=k/(0,339-0,236^(I/I
>))
Koncové hodnoty sedí, uprostřed se to trochu rozchází.
Vztah jsem našel v manuálech ochran ABB. :)
Rovnice a přiložený graf k sobě nepatří...
Rovnice: t=k/(0,339-0,236*(I>/I))
kde
t vypínací čas
k nastavený násobitel
I měřený proud
I> nastavená startovací hodnota
vyjadřuje RI-typ vypínací charakteristiky která simuluje chování elektromechanických ochranných relé. Správný graf přiložen.
Quote from: Miloslav Stehno on 12.10.2017, 14:47
Rovnice a přiložený graf k sobě nepatří...
Ale jsou velmi podobné. V grafu od p. Bajgara je trochu zkreslená nejspodnější křivka (k=0,05), jinak jsou grafy stejné.
Quote from: Lumír Bajgar on 10.10.2017, 18:52
Pokud tento vzorec chci vypočítat pomocí excelu vychází mi úplně něco jiného než křivky výše.
Nesprávně jste pochopil význam symbolů "I" a "I>" a ve výpočtu si je prohodil. Viz příloha.
, mohl by jste mi tedy upravit soubor v excelu, aby to bylo správně. Předem děkuji.
Quote from: Lumír Bajgar on 03.11.2017, 10:29
, mohl by jste mi tedy upravit soubor v excelu, aby to bylo správně. Předem děkuji.
Tak to snad zvládnete sám, ne?
Právě, že já nikde nevidím chybu, počítám čas v závislosti na zatížení.