• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 16:46

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?

Started by Lumír Bajgar, 08.10.2017, 22:04

previous topic - next topic

Lumír Bajgar

08.10.2017, 22:04 Last Edit: 08.10.2017, 22:22 by Miroslav Minařík
Matematické vyjádřeni závislé nadproudové charakteristiky RI je t=k/(0,339-0,236*(I>/I)), je to správně?

Lumír Bajgar

Quote from: Lumír Bajgar on 08.10.2017, 22:04
Matematické vyjádřeni závislé nadproudové charakteristiky RI je t=k/(0,339-0,236*(I>/I)), je to správně?

Lumír Bajgar

Quote from: Lumír Bajgar on 10.10.2017, 18:52
Pokud tento vzorec chci vypočítat pomocí excelu vychází mi úplně něco jiného než křivky výše.

Lumír Bajgar


Fuk Tomáš

11.10.2017, 01:29 #4 Last Edit: 12.10.2017, 19:12 by Fuk Tomáš
Quote from: Lumír Bajgar on 08.10.2017, 22:04
Matematické vyjádřeni závislé nadproudové charakteristiky RI je t=k/(0,339-0,236*(I>/I)), je to správně?
Nevím, kde jste vzal takovýto zápis, ale graf, který jste přiložil, přibližně odpovídá vzorci
t=k/(0,339-0,236^(I/I>))
Koncové hodnoty sedí, uprostřed se to trochu rozchází.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Lumír Bajgar

Vztah jsem našel v manuálech ochran ABB. :)

Miloslav Stehno

Rovnice a přiložený graf k sobě nepatří...
Rovnice: t=k/(0,339-0,236*(I>/I))
kde
t vypínací čas
k nastavený násobitel
I měřený proud
I> nastavená startovací hodnota

vyjadřuje RI-typ vypínací charakteristiky která simuluje chování elektromechanických ochranných relé. Správný graf přiložen.

Fuk Tomáš

Quote from: Miloslav Stehno on 12.10.2017, 14:47
Rovnice a přiložený graf k sobě nepatří...
Ale jsou velmi podobné. V grafu od p. Bajgara je trochu zkreslená nejspodnější křivka (k=0,05), jinak jsou grafy stejné.
Quote from: Lumír Bajgar on 10.10.2017, 18:52
Pokud tento vzorec chci vypočítat pomocí excelu vychází mi úplně něco jiného než křivky výše.
Nesprávně jste pochopil význam symbolů "I" a "I>" a ve výpočtu si je prohodil. Viz příloha.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Lumír Bajgar

, mohl by jste mi tedy upravit soubor v excelu, aby to bylo správně. Předem děkuji.

Fuk Tomáš

Quote from: Lumír Bajgar on 03.11.2017, 10:29
, mohl by jste mi tedy upravit soubor v excelu, aby to bylo správně. Předem děkuji.
Tak to snad zvládnete sám, ne?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Lumír Bajgar

Právě, že já nikde nevidím chybu, počítám čas v závislosti na zatížení.