Diskuse2 Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Petr Krhak on 11.10.2017, 20:48

Title: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
Post by: Petr Krhak on 11.10.2017, 20:48
Potřeboval bych vědět, jestli mohu použít 2.5mm2, popř. 4mm2.
Title: Re: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
Post by: Patrik Mlynar on 12.10.2017, 09:07
Vid zakladne vzorce a tabulky vodivosti.
Zataz bude aka ?
Title: Re: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
Post by: Petr Krhak on 12.10.2017, 10:03
Až 100W
Title: Re: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
Post by: František Janeček on 12.10.2017, 10:37
Ještě jde o to, jaký si můžete dovolit při té zátěži úbytek napětí. :)
Title: Re: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
Post by: ACEOF ACES on 12.10.2017, 11:14
Já bych raději volil průřez vodiče větší než 2,5mm2.
Title: Re: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
Post by: Petr Krhak on 12.10.2017, 11:37
Jde mi spíš o to, aby to vydržela izolace, jinak úbytek napětí 0.5-1V by nevadil.
Title: Re: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
Post by: Jan Bocek on 12.10.2017, 13:55
Quote from: Petr Krhak on 12.10.2017, 11:37
Jde mi spíš o to, aby to vydržela izolace, jinak úbytek napětí 0.5-1V by nevadil.


Nevíme jaký vodič a jakou isolaci použijete.
Proto bude lepší, když si to namodelujete
a necháte hodinu zapnuté. Pak měřte povrchovou teplotu isolace.

Staří borci mne učili, že pokud ten drát vezmu mezi palec a ukazovaček
a pořádně přitlačím, tak když to udržím dvě minuty, nebude teplota vyšší
než 60 stupňů. A to většinou isolace snese.

Dovolené teploty jsou uvedené pro každý vodič a pro každé uložení.
Také bych raději použil čtverku vodič a je to bez experimentů a Sicher.
Title: Re: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
Post by: Patrik Mlynar on 12.10.2017, 14:11
Elektro aplikacia z mobilu, zadane 12V 10.5A 5 metrov :

2.5mm2 :
11.25V na zatazi
strata 7.8W

4mm2 :
11.53V
4.88W
Title: Re: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
Post by: František Janeček on 12.10.2017, 15:54
Ani bych žádnou teplotu neměřil.Zatižitelnost 2,5mm2 10A měděného vodiče s izolací z PVC vyhovuje při každém uložení.Jde pouze o teplotu ve které to vedení budete provozovat.Pokud to nebude v sauně bude to OK pokud budete mít vedení jištěno a pokud vám nebude vadit úbytek 0,71V. :)
Title: Re: Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
Post by: Ižák Ctibor on 12.10.2017, 19:34
Quote from: Patrik Mlynar on 12.10.2017, 09:07
Vid zakladne vzorce a tabulky vodivosti.
Zataz bude aka ?

Záťaž je predsa udaná v otázke, 10,5A.pri 12V DC.
Alebo nie?


Tazateľ asi chce napájať bodové svetlá, či to už led, alebo iné, myslím si že ten úbytok, čo spomenul p.Janeček by mu vadiť nemali.