• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 20:00

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?

Started by Petr Krhak, 11.10.2017, 20:48

previous topic - next topic

Petr Krhak

Potřeboval bych vědět, jestli mohu použít 2.5mm2, popř. 4mm2.

Patrik Mlynar

Vid zakladne vzorce a tabulky vodivosti.
Zataz bude aka ?
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....


František Janeček

Ještě jde o to, jaký si můžete dovolit při té zátěži úbytek napětí. :)

ACEOF ACES

Já bych raději volil průřez vodiče větší než 2,5mm2.

Petr Krhak

Jde mi spíš o to, aby to vydržela izolace, jinak úbytek napětí 0.5-1V by nevadil.

Jan Bocek

Quote from: Petr Krhak on 12.10.2017, 11:37
Jde mi spíš o to, aby to vydržela izolace, jinak úbytek napětí 0.5-1V by nevadil.


Nevíme jaký vodič a jakou isolaci použijete.
Proto bude lepší, když si to namodelujete
a necháte hodinu zapnuté. Pak měřte povrchovou teplotu isolace.

Staří borci mne učili, že pokud ten drát vezmu mezi palec a ukazovaček
a pořádně přitlačím, tak když to udržím dvě minuty, nebude teplota vyšší
než 60 stupňů. A to většinou isolace snese.

Dovolené teploty jsou uvedené pro každý vodič a pro každé uložení.
Také bych raději použil čtverku vodič a je to bez experimentů a Sicher.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Patrik Mlynar

Elektro aplikacia z mobilu, zadane 12V 10.5A 5 metrov :

2.5mm2 :
11.25V na zatazi
strata 7.8W

4mm2 :
11.53V
4.88W
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

František Janeček

Ani bych žádnou teplotu neměřil.Zatižitelnost 2,5mm2 10A měděného vodiče s izolací z PVC vyhovuje při každém uložení.Jde pouze o teplotu ve které to vedení budete provozovat.Pokud to nebude v sauně bude to OK pokud budete mít vedení jištěno a pokud vám nebude vadit úbytek 0,71V. :)

Ižák Ctibor

Quote from: Patrik Mlynar on 12.10.2017, 09:07
Vid zakladne vzorce a tabulky vodivosti.
Zataz bude aka ?

Záťaž je predsa udaná v otázke, 10,5A.pri 12V DC.
Alebo nie?


Tazateľ asi chce napájať bodové svetlá, či to už led, alebo iné, myslím si že ten úbytok, čo spomenul p.Janeček by mu vadiť nemali.
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.