V domovom rozvadzači je nutne pouzit A alebo moze byt aj AC - bude vyuzivany na normalne svetelne a zasuvkove obvody?
Odporúčam použiť chránič typu "A", pretože je citlivý ak na pulzujúce jednosmerné prúdy, ktoré sú spôsobené napr. spínanými zdrojmi a jednocestnými usmerňovačmi vo fénoch.
Podrobnejšie sa tomu venuje nasledujúce diskusné vlákno:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,16156.0.html (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,16156.0.html)
Chrániče AC jsou už trošku out.
Nedávno jsem zkusmo přeměřil pár AC chráničů (dvojpólové i čtyřpólové) kladnou i zápornou půlvlnou. Vypínaly tak na třetí pokus.
Tady není důležité, co je nutné, ale čemu věřím.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 20.11.2017, 12:55
Chrániče AC jsou už trošku out.
Ale sú medzi montérmi inštalácií v rodinných domoch veľmi obľúbene, najmä kvôli cene. Oni totiž nerozlišujú význam písmen, ktoré značia typ chrániča a tým aj jeho vlastnosti.
Chránič A je oproti AC sice citlivý také na pulsující stejnosměrný proud, přesto použití chrániče A v běžné instalace nutné není. Zatím je u nás chránič A předepsaný ve zdravotnictví. Pokud by to bylo nutné, jistě by se to dostalo i do našich norem ČSN (nevím jak v STN). Pokud dobře čtu, neptal jste se na radu nebo doporučení, ale na nutnost. To, že se chrániče A používají povinně v Německu je sice pravda, potom by se ale už od teď měla používat rovněž oblouková ochrana AFDD.
Ja som si tiez nevsimol, ze STN pise konkretny typ, ja pouzivam, ale typ A. A do RD davam tak 3-4 chranice. Pls neviete v akej norme by to mohlo byt? Ja si to pozrem v stn, ale myslim si, ako som uz pisal, ze typ chranica neni uvedeny
Určenie typu chrániča by namalo byť závislé na normatívnom usmernení. Mal by sa nasadiť taký chránič, aký je najvhodnejší z hľadiska prúdov, ktoré ním tečú a ktoré môžu tiecť poruchovým obvodom.
Ak sa predpokladá použitie jednocestných usmerňovačov (napr. fén), tak by mal byť automaticky inštalovaný chránič typu A.