15.11.2017, 21:47 Last Edit: 17.11.2017, 11:16 by Miroslav Minařík
V domovom rozvadzači je nutne pouzit A alebo moze byt aj AC - bude vyuzivany na normalne svetelne a zasuvkove obvody?

Miroslav Revús

Odporúčam použiť chránič typu "A", pretože je citlivý ak na pulzujúce jednosmerné prúdy, ktoré sú spôsobené napr. spínanými zdrojmi a jednocestnými usmerňovačmi vo fénoch.

Podrobnejšie sa tomu venuje nasledujúce diskusné vlákno:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,16156.0.html

Jirka Š. Svejkovský

Chrániče AC jsou už trošku out.

Nedávno jsem zkusmo přeměřil pár AC chráničů (dvojpólové i čtyřpólové) kladnou i zápornou půlvlnou. Vypínaly tak na třetí pokus.

Tady není důležité, co je nutné, ale čemu věřím.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroslav Revús

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 20.11.2017, 12:55
Chrániče AC jsou už trošku out.


Ale sú medzi montérmi inštalácií v rodinných domoch veľmi obľúbene, najmä kvôli cene. Oni totiž nerozlišujú význam písmen, ktoré značia typ chrániča a tým aj jeho vlastnosti.

Jaroslav Jonáš

Chránič A je oproti AC sice citlivý také na pulsující stejnosměrný proud, přesto použití chrániče A v běžné instalace nutné není. Zatím je u nás chránič A předepsaný ve zdravotnictví. Pokud by to bylo nutné, jistě by se to dostalo i do našich norem ČSN (nevím jak v STN). Pokud dobře čtu, neptal jste se na radu nebo doporučení, ale na nutnost. To, že se chrániče A používají povinně v Německu je sice pravda, potom by se ale už od teď měla používat rovněž oblouková ochrana AFDD.

Patrik Dedík

Ja som si tiez nevsimol, ze STN pise konkretny typ, ja pouzivam, ale typ A. A do RD davam tak 3-4 chranice. Pls neviete v akej norme by to mohlo byt? Ja si to pozrem v stn, ale myslim si, ako som uz pisal, ze typ chranica neni uvedeny
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Miroslav Revús

Určenie typu chrániča by namalo byť závislé na normatívnom usmernení. Mal by sa nasadiť taký chránič, aký je najvhodnejší z hľadiska prúdov, ktoré ním tečú a ktoré môžu tiecť poruchovým obvodom.
Ak sa predpokladá použitie jednocestných usmerňovačov (napr. fén), tak by mal byť automaticky inštalovaný chránič typu A.