Diskuse2 Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Lukáš Fořt on 16.01.2018, 17:41

Title: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
Post by: Lukáš Fořt on 16.01.2018, 17:41
Řeším v bytovce problém se schodišťovým spínačem SA10, jeho náchylnost na teplotu není žádoucí a tak hledám náhradu, která fyzicky sedne na místo stávajícího.
Jedná se o 4 patrovou bytovku. Na spínači je 8 světel s 6W žárovkama, tedy nějakých 48W odběr. Pokud jsem vše nezapomněl je to tady cca 0,20A?
Našel jsem tento spínač:
Code Select
http://www.ehakr.cz/detail/elcon-automat-schodistovy-ukbn-2-sa10/
Dle mého by byl vhodný, ale rád bych byl ujištěn někým, kdo má zkušenost, aby to vše udrželo a fungovalo jak má.
Title: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
Post by: Ivan Polínek on 16.01.2018, 22:00
Tento spínač je opravdu přímá náhrada za SA10 s dostatečně dimenzovaným relé na výstupu
Title: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
Post by: Lukáš Fořt on 16.01.2018, 22:17
Děkuji moc za rychlou reakci, trochu mě vylekalo namísto starých 10A toto relé snese pouze 4A.
Tedy problém vyřešen.
Title: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
Post by: mafiak on 17.01.2018, 11:52
Na základe príkonu žiaroviek to tipujem na LED žiarovky. Keď vezmem do úvahy nábehový prúd 8ks LED žiaroviek.. Dávam tomu relátku rok, maximálne dva.
Title: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 17.01.2018, 12:36
Náběhový proud kontaktům neublíží. Horší je to s vypnutím, ale ani to bych neviděl tak tragické.
Title: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
Post by: ACEOF ACES on 17.01.2018, 15:33
Jestliže by to relé bylo schopné spínat 15 klasických žárovek 40W/230V a jestliže bych s tou 6W žárovkou počítal jako s klasickou žárovkou 60W/230V, potom

(15x40)/60=10

by to relé mohlo být schopné spínat 10 těchto 6W žárovek.
Title: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
Post by: Bohuslav Hrebeň on 21.01.2018, 19:23
Ja ako náhradu za SA10 montujem schodiskový Automat   PALADIN.
https://www.elima.cz/obchod/1008146-284210-schodistovy-automat-1-mod_-paladin-p-16898.html
Title: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
Post by: Fuk Tomáš on 21.01.2018, 22:17
Quote from: mafiak on 17.01.2018, 11:52
Na základe príkonu žiaroviek to tipujem na LED žiarovky. Keď vezmem do úvahy nábehový prúd 8ks LED žiaroviek.. Dávam tomu relátku rok, maximálne dva.
Já také.
Title: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
Post by: Milan Hudec on 22.01.2018, 12:23
To je takový problém vybavit obdobné přístroje kontakem s dlouhodobou naddimenzovanou kontaktovostí?
Title: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
Post by: Fuk Tomáš on 22.01.2018, 15:22
Quote from: Milan Hudec on 22.01.2018, 12:23
To je takový problém vybavit obdobné přístroje kontakem s dlouhodobou naddimenzovanou kontaktovostí?
Jistěže ne, např. Eaton TLK nebo ten PALADIN mají kontakty na 16 A.
Title: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
Post by: Václav Třetí on 22.01.2018, 23:38
Časová relé se slabšími kontakty jsou určena na provoz se stykačem, v nových objektech to tak bývá zapojeno velmi často, pak je časový spínač téměř nesmrtelný.
Title: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
Post by: Lukáš Fořt on 01.02.2018, 18:54
Zdravím asi budu za hlupáka ale mám trochu potíž.
Dnes mi dorazil zmiňovaný UKBN2, ale když jsem šel do rozvaděče, zjistil jsem, že do SA10 vedou jen tři vodiče, viz schéma :
Code Select
http://www.drdys.estranky.cz/img/picture/106/Bez-názvu-14.JPG
Avšak UKBN2 má svorky na vodiče 4, viz schéma :
Code Select
http://www.rozvodnice.cz/fotky7875/fotos/_vyrd11_187schema_ukbn2.jpg
Pokud tomu dobře rozumím, UKBN spíná nulou, kdežto SA10 spíná fázi?
Jak tento problém řešit? Resp. píšu jen blbost a je to nějaká kravina?
Díky
Title: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
Post by: Jiří_Hrubý on 01.02.2018, 19:30
Nějak nechápu zadání. SA10 je třívodičové, ovšem SA10E čtyřvodičové. Na který se ptáte? V odkazovaném je SA10E. Nic to ale nemění na faktu, že všechny (i UKBN) se ovládají nulou.
Title: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
Post by: Lukáš Fořt on 01.02.2018, 20:18
No počítal jsem s tím, že jen vyměním kabely, z nynějšího SA10 a dám je do nového UKBN.
Nevím si rady jak ho zapojit, resp. mě vyvádí z míry že vlastně jeden kontakt zůstane prázdný?
Title: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
Post by: Jiří_Hrubý on 02.02.2018, 17:29
Tak si pořádně prohlédněte schéma a zamyslede se nad elektropneumatickým ovládáním SA10 a elektronickým ovládáním UKBN. Elektroniku musíte napájet pořád, kdežto SA10 supluje trvalé napájení pomocí gravitace. Přidáte tedy nulák pro napájení a máte obsazený všechny.
Title: Re: Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
Post by: Lukáš Fořt on 02.02.2018, 17:51
Jasný... vždyť sem hlupák... Chybí zkušenosti hold, tedy jedna nula rozepínací a druhá nastálo.