• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:37

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?

Started by Lukáš Fořt, 16.01.2018, 17:41

previous topic - next topic

Lukáš Fořt

Řeším v bytovce problém se schodišťovým spínačem SA10, jeho náchylnost na teplotu není žádoucí a tak hledám náhradu, která fyzicky sedne na místo stávajícího.
Jedná se o 4 patrovou bytovku. Na spínači je 8 světel s 6W žárovkama, tedy nějakých 48W odběr. Pokud jsem vše nezapomněl je to tady cca 0,20A?
Našel jsem tento spínač:
Code Select
http://www.ehakr.cz/detail/elcon-automat-schodistovy-ukbn-2-sa10/
Dle mého by byl vhodný, ale rád bych byl ujištěn někým, kdo má zkušenost, aby to vše udrželo a fungovalo jak má.

Ivan Polínek

Tento spínač je opravdu přímá náhrada za SA10 s dostatečně dimenzovaným relé na výstupu
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Lukáš Fořt

Děkuji moc za rychlou reakci, trochu mě vylekalo namísto starých 10A toto relé snese pouze 4A.
Tedy problém vyřešen.

mafiak

Na základe príkonu žiaroviek to tipujem na LED žiarovky. Keď vezmem do úvahy nábehový prúd 8ks LED žiaroviek.. Dávam tomu relátku rok, maximálne dva.

Jirka Š. Svejkovský

Náběhový proud kontaktům neublíží. Horší je to s vypnutím, ale ani to bych neviděl tak tragické.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

ACEOF ACES

Jestliže by to relé bylo schopné spínat 15 klasických žárovek 40W/230V a jestliže bych s tou 6W žárovkou počítal jako s klasickou žárovkou 60W/230V, potom

(15x40)/60=10

by to relé mohlo být schopné spínat 10 těchto 6W žárovek.

Bohuslav Hrebeň


Fuk Tomáš

Quote from: mafiak on 17.01.2018, 11:52
Na základe príkonu žiaroviek to tipujem na LED žiarovky. Keď vezmem do úvahy nábehový prúd 8ks LED žiaroviek.. Dávam tomu relátku rok, maximálne dva.
Já také.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

To je takový problém vybavit obdobné přístroje kontakem s dlouhodobou naddimenzovanou kontaktovostí?

Fuk Tomáš

Quote from: Milan Hudec on 22.01.2018, 12:23
To je takový problém vybavit obdobné přístroje kontakem s dlouhodobou naddimenzovanou kontaktovostí?
Jistěže ne, např. Eaton TLK nebo ten PALADIN mají kontakty na 16 A.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Václav Třetí

Časová relé se slabšími kontakty jsou určena na provoz se stykačem, v nových objektech to tak bývá zapojeno velmi často, pak je časový spínač téměř nesmrtelný.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Lukáš Fořt

Zdravím asi budu za hlupáka ale mám trochu potíž.
Dnes mi dorazil zmiňovaný UKBN2, ale když jsem šel do rozvaděče, zjistil jsem, že do SA10 vedou jen tři vodiče, viz schéma :
Code Select
http://www.drdys.estranky.cz/img/picture/106/Bez-názvu-14.JPG
Avšak UKBN2 má svorky na vodiče 4, viz schéma :
Code Select
http://www.rozvodnice.cz/fotky7875/fotos/_vyrd11_187schema_ukbn2.jpg
Pokud tomu dobře rozumím, UKBN spíná nulou, kdežto SA10 spíná fázi?
Jak tento problém řešit? Resp. píšu jen blbost a je to nějaká kravina?
Díky

Jiří_Hrubý

Nějak nechápu zadání. SA10 je třívodičové, ovšem SA10E čtyřvodičové. Na který se ptáte? V odkazovaném je SA10E. Nic to ale nemění na faktu, že všechny (i UKBN) se ovládají nulou.

Lukáš Fořt

No počítal jsem s tím, že jen vyměním kabely, z nynějšího SA10 a dám je do nového UKBN.
Nevím si rady jak ho zapojit, resp. mě vyvádí z míry že vlastně jeden kontakt zůstane prázdný?

Jiří_Hrubý

Tak si pořádně prohlédněte schéma a zamyslede se nad elektropneumatickým ovládáním SA10 a elektronickým ovládáním UKBN. Elektroniku musíte napájet pořád, kdežto SA10 supluje trvalé napájení pomocí gravitace. Přidáte tedy nulák pro napájení a máte obsazený všechny.

Lukáš Fořt

Jasný... vždyť sem hlupák... Chybí zkušenosti hold, tedy jedna nula rozepínací a druhá nastálo.