Diskuse2 Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Milan Hudec on 03.03.2018, 13:45

Title: Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?
Post by: Milan Hudec on 03.03.2018, 13:45
Přepínač č.6, na pevných kontaktech tvrdá fáze a fáze ze spínacích hodin, na pohyblivý kontakt připojeno svítidlo.
Problém vidím při odpojení vidlice hodin či z hodin a poruše přepínače......
Na stranu druhou nevím zdali nejsem až moc přísný.....
Title: Re: Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?
Post by: Jiří Schwarz on 03.03.2018, 19:57
Asi tuším o co ti jde.
Můžeš pro jistotu upřesnit jestli je to pevný rozvod, nebo pohyblivý, příp. kde je hranice?
Title: Re: Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?
Post by: Jan Franěk on 03.03.2018, 20:25
Quote from: Jiří Schwarz on 03.03.2018, 19:57
Asi tuším o co ....


To máš štěstí. Já vůbec nevím o čem píše  :-\

Quote from: Jiří Schwarz on 03.03.2018, 19:57
Můžeš pro jistotu upřesnit .....


Taky se přimlouvám.  ;) (dance)
Title: Re: Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 03.03.2018, 21:36
Neřešme problém výrobce vypínače.
Title: Re: Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?
Post by: Fuk Tomáš on 03.03.2018, 21:53
Quote from: Milan Hudec on 03.03.2018, 13:45
Problém vidím při odpojení vidlice hodin či z hodin a poruše přepínače......
Abys byl rigorózní, měl bys použít přepínač, u kterého výrobce garantuje dostatečnou vzdálenost rozepnutých kontaktů a to, že ani při poruše nedojde k sepnutí obou kontaktů současně (při zachování dostatečné mezery mezi kontakty). Nechceš si pomoci relátkem v pevné části instalace?
Title: Re: Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?
Post by: Milan Hudec on 03.03.2018, 23:44
Přiznám se že prv ní co mne napadlo bylo vidlice do zásuvek přilepit (dance)
Jinak práce je provedena odborně, onen kousek pohyblivého přívodu má na prostupu průchodku atd....
Kdybych to dělal já šel bych cestou pidirozvodnice s relátkem jak uvádíš.
Title: Re: Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?
Post by: Milan Hudec on 04.03.2018, 00:00
Quote from: Jiří Schwarz on 03.03.2018, 19:57
Asi tuším o co ti jde.
Můžeš pro jistotu upřesnit jestli je to pevný rozvod, nebo pohyblivý, příp. kde je hranice?


Na místě původnìho vyp.doplněna dvojitá lištová krabice se zásuvkou se spínacíma hodinama a přepínačem provozu.
Z hodin do krabice vidlice s kouskem CYSY.......přes průchodku.
Takto to funguje cca 20let, na to že to jsou obyč.mechanické hodiny všechna čest výrobci.