Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?

Started by Milan Hudec, 03.03.2018, 13:45

previous topic - next topic

Milan Hudec

03.03.2018, 13:45 Last Edit: 03.03.2018, 17:33 by Miroslav Minařík
Přepínač č.6, na pevných kontaktech tvrdá fáze a fáze ze spínacích hodin, na pohyblivý kontakt připojeno svítidlo.
Problém vidím při odpojení vidlice hodin či z hodin a poruše přepínače......
Na stranu druhou nevím zdali nejsem až moc přísný.....

Jiří Schwarz

Asi tuším o co ti jde.
Můžeš pro jistotu upřesnit jestli je to pevný rozvod, nebo pohyblivý, příp. kde je hranice?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Quote from: Jiří Schwarz on 03.03.2018, 19:57
Asi tuším o co ....


To máš štěstí. Já vůbec nevím o čem píše  :-\

Quote from: Jiří Schwarz on 03.03.2018, 19:57
Můžeš pro jistotu upřesnit .....


Taky se přimlouvám.  ;) (dance)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

Quote from: Milan Hudec on 03.03.2018, 13:45
Problém vidím při odpojení vidlice hodin či z hodin a poruše přepínače......
Abys byl rigorózní, měl bys použít přepínač, u kterého výrobce garantuje dostatečnou vzdálenost rozepnutých kontaktů a to, že ani při poruše nedojde k sepnutí obou kontaktů současně (při zachování dostatečné mezery mezi kontakty). Nechceš si pomoci relátkem v pevné části instalace?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Přiznám se že prv ní co mne napadlo bylo vidlice do zásuvek přilepit (dance)
Jinak práce je provedena odborně, onen kousek pohyblivého přívodu má na prostupu průchodku atd....
Kdybych to dělal já šel bych cestou pidirozvodnice s relátkem jak uvádíš.

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 03.03.2018, 19:57
Asi tuším o co ti jde.
Můžeš pro jistotu upřesnit jestli je to pevný rozvod, nebo pohyblivý, příp. kde je hranice?


Na místě původnìho vyp.doplněna dvojitá lištová krabice se zásuvkou se spínacíma hodinama a přepínačem provozu.
Z hodin do krabice vidlice s kouskem CYSY.......přes průchodku.
Takto to funguje cca 20let, na to že to jsou obyč.mechanické hodiny všechna čest výrobci.