Post by: Pavel 20 on 10.03.2018, 22:12
Mám elektrocentrálu čistý sinus o výkonu 1.6kW a ponorné čerpadlo o příkonu 1270W dle předpokladu nerozběhne.
Bylo by možně to řešit frekvenčním měničem, snížením rozběhového proudu a pomalým náběhem otáček čerpadla nebo zbývá jedině pořídit silnější centrálu?

Ponorné čerpadlo o příkonu 660W rozběhne tato centrála bez problému.
Title: Re: Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
Post by: Tomas M. on 11.03.2018, 10:05
Ano, při použití frekvenčního měniče prakticky potlačíte rozběhový proud. Pokud elektrocentrála dokáže dodat skutečně větší výkon než je příkon čerpadla, nevidím důvod, proč by se přes FM nedalo čerpadlo provozovat.
Title: Re: Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
Post by: Miroslav Revús on 11.03.2018, 10:41
A nepostačil by aj softštartér? Je menší a lacnejší ako menič.
Title: Re: Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
Post by: Tomas M. on 11.03.2018, 10:50
Quote from: Miroslav Revús on 11.03.2018, 10:41
A nepostačil by aj softštartér? Je menší a lacnejší ako menič.


Teoreticky ano, nicméně softstartér rozběhový proud pouze sníží, nepotlačí jej prakticky úplně jako FM. Je tedy otázka, zda to riskovat. Cena nebude až tak rozdílná, tím spíše u tak malého výkonu.
Title: Re: Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
Post by: Roger on 11.03.2018, 12:47
A co bude levnejsi, menic anebo nova cestrala anebo nove cerpadlo?

Pokud by slo o 3F, tak by asi stacilo prepinani na /\ *

ps: A co jsem meril motory, na levných čerpadlech ci vodarnach, tak ani zdaleka nedosahovaly stitkoveho prikonu (uspesne vyuzito při reklamaci).
Title: Re: Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
Post by: Tomas M. on 11.03.2018, 13:11
Quote from: Roger on 11.03.2018, 12:47
A co bude levnejsi, menic anebo nova cestrala anebo nove cerpadlo?

Pokud by slo o 3F, tak by asi stacilo prepinani na /\ *


Nová centrála levnější určitě nebude. Pokud je k výkonu čerpadla důvod, tak nové čerpadlo asi rovněž nepomůže. Pokud je to ponorné čerpadlo, tak bude mít pouze kabel a zapojení bude uvnitř čerpadla, tudíž by se musel předělat kabel čerpadla se všemi souvisejícími úpravami. Při výkonu kolem 1 kw pokud je 3f určitě nebude D/Y na 400/690V aby šlo přepnutí použít..
Title: Re: Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
Post by: Roger on 11.03.2018, 13:33
Nevime ani zda je to kalove (ty mivaji psano okolo 800-1000w) anebo tlakove...

Ad centrala - levnejsi byt muze ohledem toho, ze stara se da vyuzit jinde, pri menici je to ciste aditivni naklad ;)

Predpokladam ale, ze to bude tlakove 1f cerpadlo a takove asi k rozbehu uz hodne papka, nestacil by k centrale jen nejaky vetsi kondik?
Title: Re: Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
Post by: ACEOF ACES on 11.03.2018, 19:49
Já bych raději to čerpadlo připojil, asi 100metrů dlouhým kabelem s měděnými vodiči 1,5mm2. Smích
Title: Re: Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
Post by: Roger on 11.03.2018, 20:22
Quote from: ACEOF ACES on 11.03.2018, 19:49
Já bych raději to čerpadlo připojil, asi 100metrů dlouhým kabelem s měděnými vodiči 1,5mm2. Smích


kdyby ta možnost byla, asi by nejspis nekupoval centrálu :))
Title: Re: Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
Post by: ACEOF ACES on 11.03.2018, 22:32
To jako, že se nedá pořídit vhodný kabel pro připojení toho čerpadla k té elektrocentrále?
Title: Re: Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
Post by: Milan Hudec on 12.03.2018, 07:11
S největší pravděpodobností bude stačit omezovač náběhového proudu bratru za 1000-