Volal mi známý, že vyměnil rozbité schodišťové tlačítko za nové ale s doutnavkou. Použil už nové s diodou.
Hned po připojení vodičů se světlo rozsvítilo, po čase zhaslo ale už rozsvítit nešlo. Po odpojení a opětovném zapojení to samé. Dnes se tam nedostanu ale myslím si, že přes doutnavku se dostává napětí stále na cívku. Existuje jiný typ tlačítka, nebo vyměnit automat za jiný. Přepojování v krabicích 8 poschoďového domu se mi nechce.
Přečtěte si znovu svůj příspěvek.
Nějak jste se do toho zamotal.
Tak jaké je tam tlačítko?
S LEDkou nebo s doudtnavkou?
Volal mi známý, že vyměnil rozbité schodišťové tlačítko za nové ale s doutnavkou. Použil už nové s diodou.
Quote from: Žvak Petr on 25.03.2018, 10:51
Volal mi známý, že vyměnil rozbité schodišťové tlačítko za nové ale s doutnavkou LED. Použil už nové s diodou.
Hned po připojení vodičů se světlo rozsvítilo, po čase zhaslo ale už rozsvítit nešlo. Po odpojení a opětovném zapojení to samé. Dnes se tam nedostanu ale myslím si, že přes doutnavku LED se dostává napětí stále na cívku. Existuje jiný typ tlačítka, nebo vyměnit automat za jiný?. Přepojování v krabicích 8 poschoďového domu se mi nechce.
Trochu nesrozumitelné napsané.
Taky jsem se s tím setkal a nakonec jsem musel vřadit relé, které je spínané tlačítky a dává povel schodišťovému automatu.
Jo... omlouvám se - sám bych tomu nerozuměl (zle)
Měl před bytem obyčejné bez kontrolky.
Koupil už klasické s kontrolkou (označení 3553).
Už při připojení sepne. Potom relé odpadne a nelze sepnout.
Ta kontrolka v tlačítku překlemuje kontakty tlačítka.
Quote from: Žvak Petr on 25.03.2018, 13:40
Už při připojení sepne. Potom relé odpadne a nelze sepnout.
Najděte si v dokumentaci výrobce toho schodišťového automatu, kolik tlačítek s kontrolkami snese (při překročení to pak vyhodnocuje jako trvale sepnuté tlačítko).
Taky jsem se s tím setkal a nakonec jsem musel vřadit relé, které je spínané tlačítky a dává povel schodišťovému automatu.
[/quote]
Napadá mě, jestli neexistují tlačítka s doutnavkou, která by obvod cívky nespínala.
To, že schodišťák po určité době zhasne a pak nelze rozsvítit, je ochrana před sirkovým vandalem.
Pokud vím, tak v řadě 3553 není LED, ale doutnavka. Odběr je 0,8mA, LED mají odběr ještě menší, 0,5mA a jsou pro řadu 3559.
ABB uvádí, že na jedno relé lze navěsit maximálně 15 tlačítek. Samozřejmě záleží na tom, jaké relé máte. Že vám to udrží už jedno tlačítko je divné. Typnul bych to na proraženou LED (doutnavku).
To: Švejkovský.
Led je v pořádku. Klíče od rozvaděče budou v pondělí. Na relé bude asi šest tlačítek dvouvodičově. O něčem kvalitní na DIN lištu víte?
Tlačítkům ABB by slušelo relé ABB. Minimálně kvůli případné reklamaci.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.03.2018, 19:47
Tlačítkům ABB by slušelo relé ABB. Minimálně kvůli případné reklamaci.
Bude tam asi něco jiného. Při měření na vodičích v krabici sch. tlačítka(hnědá, černá)
LED zkoušečka RAMI Z10 ukázala vteřinku 50V a naskočilo relé a rozsvítilo se.
Chtělo by to vidět na místě. Mimochodem, vaší zkoušečce bych moc nevěřil. Je to hobby šidítko.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.03.2018, 20:25
Chtělo by to vidět na místě. Mimochodem, vaší zkoušečce bych moc nevěřil. Je to hobby šidítko.
Právě mi volal správce, že sehnal klíče od rozvaděče.
Na chodbě v každém poschodí je 16 bytů, 8 tlačítek a 6ks zářivek po dvou trubicích. Žádné jiné zařízení.
V rozvaděči je pro každé poschodí
ELCO CRM-91H
Theber SYN 16a
relé Merlin Gerin LE 16A
jistič B10A/1
Nechápu, kdo toto sestavil na obyčejnou chodbu pro 6 zářivek :-\
Máte někdo zkušenosti s CRM-91H
Měl by jít problém s Led kontrolkami vyřešit přepnutím funkcí.
Bohužel jsem s nim nikdy nepracoval.
Dík
Quote from: Žvak Petr on 26.03.2018, 07:12
Máte někdo zkušenosti s CRM-91H
Měl by jít problém s Led kontrolkami vyřešit přepnutím funkcí.
Bohužel jsem s nim nikdy nepracoval.
Dík
U verze CRM-91H UNI nelze připojit tlačítka s doutnavkami. U verze 230V jich připojíte až 20.
Uvedené multifunkční časové relé je vybaveno univerzální cívkou, která funguje v rozmezí 12V - 240V. Myslím, že tím je vše vysvětleno. Stačí si přečíst katalogový list výrobce.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 26.03.2018, 07:23
U verze CRM-91H UNI nelze připojit tlačítka s doutnavkami. U verze 230V jich připojíte až 20.
Co použít první relé jak uvádí D. Hruda?
Doporučuji zvednout telefon a zavolat do ELKO s tím, že máte takový a takový problém a oni vám doporučí jiné relé. Dle mého názoru doporučí relé s cívkou na 230V a bude po problému. Nebudete muset vymýšlet nějaké předřazené relé. Už takhle to v rozvaděči vypadá jako přehlídka všech možných výrobců. rozvaděč dával dohromady nějaký neumětel, který nemá absolutně žádný přehled a tom, co kdo vyrábí. Hrůza. A ta Wagosvorka v jedné pozici.....šílené. Správce asi ví, proč rozvaděč zamykat.
Quote from: Pavel Horský on 26.03.2018, 09:11
Doporučuji zvednout telefon a zavolat do ELKO s tím, že máte takový a takový problém a oni vám doporučí jiné relé. Dle mého názoru doporučí relé s cívkou na 230V a bude po problému. Nebudete muset vymýšlet nějaké předřazené relé. Už takhle to v rozvaděči vypadá jako přehlídka všech možných výrobců. rozvaděč dával dohromady nějaký neumětel, který nemá absolutně žádný přehled a tom, co kdo vyrábí. Hrůza. A ta Wagosvorka v jedné pozici.....šílené. Správce asi ví, proč rozvaděč zamykat.
Do ELKA jsem volal (včera to nešlo tak jsem zjišťoval tady). Ta kontrolka to opravdu spíná.
Řešení s tím relátkem nezamítá. Je tam stejně na nic. Relé je drahé a potřebuji jich asi 8ks
Tak ty světýlka z toho vydloubněte a máte klid.
Quote from: Pavel Horský on 26.03.2018, 09:11
A ta Wagosvorka v jedné pozici.....šílené.
Oproti panelakovemu standardu : nemam miesto na nulovom mostiku, tak narvem pod jednu skrutku bez podlozky 4 droty roznych prierezov je to celkom pokrok.
Quote from: Patrik Mlynar on 27.03.2018, 00:11
Oproti panelakovemu standardu : nemam miesto na nulovom mostiku, tak narvem pod jednu skrutku bez podlozky 4 droty roznych prierezov je to celkom pokrok.
Pokrok v čem?
Že je díky chybějící ucpávce porušeno krytí rozvaděče?
To se mi tedy moc pokrokové nezdá, nehledě na to, že by měl rozvaděč obsahovat jen pevné svorkovnice (např. použití jednoho pole svorkovnice RSA).
I Wagovka se dá instalovat pevně ;)