Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na průběžný přívod od elektroměru?
Každý rozvaděč bude mít vlastní jištění i chránič. Hrubý nákres přikládám.
Proč by to nešlo. Každý panelák je takto udělaný. Jen si představte, že je dole na patě stoupačky jen jeden elektroměr a na patrech jsou místo elektroměrů jen jističe.
Jen je třeba dávat pozor na jištění kabelu mezi jednotlivými rozvaděči, až vlastně ke "hlavnímu" jističi každého rozvaděče.
Standard pro rodinný dům, kde má každé patro svojí jističovou skříň (teda dneska vlastně úplný kryt). Nasmyčkovat kabelem, přičemž průřez zachovat až k poslední skříni stejný.
Proc musi byt prurez stejny, bez ohledu na zatez a jistice v poslednim rozvadeci?
Abyste je mohl jistit pouze na začátku.
Quote from: Roger on 26.03.2018, 11:28
Proc musi byt prurez stejny, bez ohledu na zatez a jistice v poslednim rozvadeci?
Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)
Quote from: František Šohajda on 26.03.2018, 12:30
Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)
To bych si tak úplně nedovolil tvrdit. o:-)
Quote from: František Šohajda on 26.03.2018, 12:30
Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)
Quote from: František Šohajda on 26.03.2018, 12:30
Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)
Souhlasím s Honzou :)
Quote from: Jan Franěk on 26.03.2018, 12:50
To bych si tak úplně nedovolil tvrdit. o:-)
Každá ne, v tomto případě ale rozhodně ano.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 26.03.2018, 15:00
Každá ne, v tomto případě ale rozhodně ano.
Opravdu? ;)
Tedy ne že bych to nedoporučoval, ale zkusme třeba konkrétní případ. Přívod od elektroměru 4x10mm a délce cca 10m. Hlavní jistič je 20A (nebo možná klidně i 25A). Do patra vede z prvního rozvaděče kabel o délce cca 5m a o průřezu 6mm. Opravdu je potřeba tu 6tku zvlášť jistit? Podle mne to vyjde bez problémů.
Kamarád má dům daleko od silnice (a elektroměru) v délce cca 60m. Kabel je AYKY 4x25. Hlavní jistič je 25A. Opravdu bych musel do krabice která je pod rozvaděčem a tam AYKY nastaven CYKY 4x10mm, použít jistič 20A, protože měním průřez?
Kolegové doporučuji oddělit pojmy proti zkratu/ v podstatě analogie vyp.smyčky a proti přetížení, jinak to nepůjde (dance)
Quote from: Milan Hudec on 26.03.2018, 17:15
Kolegové doporučuji oddělit pojmy...
Zatím je tu ještě nikdo nesloučil. :)
Tak začnu oklikou.
Řekněme plechový rozvaděč.
Smyčku na něm počítáš dle jištění před nebo dle hl.jističe v tomto?
Pokud bude rozvaděč vybaven ovládací.i prvky na dveřích, bude se uvažovat 0.4 nebo 5s?
Záleží na okolnostech. Ve většině případů před jističem, v těch ostatních není před jističem žádné jištění anebo je připojení takové, že je porucha před jističem vyloučena. Ale to je detail, protože na 5 s může být smyčka vyhovující i pro pojistky v HDS a taky se může stát, že 5 s bude moc dlouho podle 4-43 ed. 2 - v tom případě se musí dodržet kratší doba podle 4-43 ed. 2. Ovládací prvky na dveřích nemají vliv na přehodnocení 5 s, krátkodobý dotyk ovladače neznamená držení v ruce za provozu.
Ja osobne slučku počítam aj v domovom elektromerovom rozvádzači na 0,4s. Pre rodinné domy je to myslím vhodnejšie a zatiaľ mi to vždy bez problémov vyšlo.
Za distribučný rozvod považujem iba poistky v prípojkovej skrini.
K pôvodnej otázke:
Slučkovanie nie je problém, osobne však navrhujem z hlavného domového rozvádzača samostatné istenie pre každý podružný rozvádzač. Je to praktické pri poruchách aj pri prácach v rozvádzačoch. Netreba vypínať všetko, stačí iba potrebná časť.