Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?

Started by Andor, 25.03.2018, 21:34

previous topic - next topic

Andor

25.03.2018, 21:34 Last Edit: 25.03.2018, 23:17 by Miroslav Minařík


Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na průběžný přívod od elektroměru?
Každý rozvaděč bude mít vlastní jištění i chránič. Hrubý nákres přikládám.

Vít Rotrekl

Proč by to nešlo. Každý panelák je takto udělaný. Jen si představte, že je dole na patě stoupačky jen jeden elektroměr a na patrech jsou místo elektroměrů jen jističe.
Jen je třeba dávat pozor na jištění kabelu mezi jednotlivými rozvaděči, až vlastně ke "hlavnímu" jističi každého rozvaděče.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Standard pro rodinný dům, kde má každé patro svojí jističovou skříň (teda dneska vlastně úplný kryt). Nasmyčkovat kabelem, přičemž průřez zachovat až k poslední skříni stejný.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Roger

Proc musi byt prurez stejny, bez ohledu na zatez a jistice v poslednim rozvadeci?


Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Quote from: Roger on 26.03.2018, 11:28
Proc musi byt prurez stejny, bez ohledu na zatez a jistice v poslednim rozvadeci?




Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Franěk

Quote from: František Šohajda on 26.03.2018, 12:30
Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)


To bych si tak úplně nedovolil tvrdit.  o:-)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Vít Rotrekl

Quote from: František Šohajda on 26.03.2018, 12:30
Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)

Quote from: František Šohajda on 26.03.2018, 12:30
Každá změna průřezu se musí jistit.... ;) (dance)


Souhlasím s Honzou :)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jan Franěk on 26.03.2018, 12:50
To bych si tak úplně nedovolil tvrdit.  o:-)


Každá ne, v tomto případě ale rozhodně ano.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 26.03.2018, 15:00
Každá ne, v tomto případě ale rozhodně ano.


Opravdu?  ;)  

Tedy ne že bych to nedoporučoval, ale zkusme třeba konkrétní případ. Přívod od elektroměru 4x10mm a délce cca 10m. Hlavní jistič je 20A (nebo možná klidně i 25A). Do patra vede z prvního rozvaděče kabel o délce cca 5m a o průřezu 6mm. Opravdu je potřeba tu 6tku zvlášť jistit? Podle mne to vyjde bez problémů.

Kamarád má dům daleko od silnice (a elektroměru) v délce cca 60m. Kabel je AYKY 4x25. Hlavní jistič je 25A. Opravdu bych musel do krabice která je pod rozvaděčem a tam AYKY nastaven CYKY 4x10mm, použít jistič 20A, protože měním průřez?
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

Kolegové doporučuji oddělit pojmy proti zkratu/ v podstatě analogie vyp.smyčky a proti přetížení, jinak to nepůjde (dance)

Radim Strycharski

Quote from: Milan Hudec on 26.03.2018, 17:15
Kolegové doporučuji oddělit pojmy...

Zatím je tu ještě nikdo nesloučil. :)

Milan Hudec

Tak začnu oklikou.
Řekněme plechový rozvaděč.
Smyčku na něm počítáš dle jištění před nebo dle hl.jističe v tomto?
Pokud bude rozvaděč vybaven ovládací.i prvky na dveřích, bude se uvažovat 0.4 nebo 5s?

Radim Strycharski

Záleží na okolnostech. Ve většině případů před jističem, v těch ostatních není před jističem  žádné jištění anebo je připojení takové, že je porucha před jističem vyloučena. Ale to je detail, protože na 5 s může být smyčka vyhovující i pro pojistky v HDS a taky se může stát, že 5 s bude moc dlouho podle 4-43 ed. 2 - v tom případě se musí dodržet kratší doba podle 4-43 ed. 2. Ovládací prvky na dveřích nemají vliv na přehodnocení 5 s, krátkodobý dotyk ovladače  neznamená držení v ruce za provozu.

Miroslav Revús

Ja osobne slučku počítam aj v domovom elektromerovom rozvádzači na 0,4s. Pre rodinné domy je to myslím vhodnejšie a zatiaľ mi to vždy bez problémov vyšlo.
Za distribučný rozvod považujem iba poistky v prípojkovej skrini.

K pôvodnej otázke:
Slučkovanie nie je problém, osobne však navrhujem z hlavného domového rozvádzača samostatné istenie pre každý podružný rozvádzač. Je to praktické pri poruchách aj pri prácach v rozvádzačoch. Netreba vypínať všetko, stačí iba potrebná časť.