Potřebuji na určitou dobu vyřadit přístrojový transformátor proudu s převodem 50/1A, abych mohl přenést cca 150A, kabel to zvládne jmenovitý proud má 200A. Stačí na PTP zazkratovat sekundár, nebude PTP přetěžován, když jím(primár) bude procházet 3x větší proud?
Transformátor bude přetěžován proudově a může dojít k jeho poškození. Možné je vykrácení primární, ale potom by nefungovaly ochrany, případně měření připojené na sekundární obvody.
Chránění a měření je vyřešeno, vyzkratovat primár mě taky napadlo, bohužel je to průvlekáč SIEMENS 4MC7033 ZEK 50/1A, 5P10 5VA.
Tak to vidím jako problém. Pokud sek. stranu vyzkratujete, bude přetížena.
Pokud ji necháte rozpojenou, hrozí poškození napěťový průraz.
A asi jen výrobce ví jaký magnetický materiál použil a jestli nehrozí při vyšším proudu a tím i vyšším magnetickém poli nějaká nevratná změna, která by změnila vlastnosti a tím ovlivnila přesnost měření
Když je to průvlekáč, pokud je jím provlečen uvedený měřený kabel, vytáhl bych ho z otvoru transformátoru a vedl bych ho mimo.Pokud je na sběrnici, nechá se část sběrnice uvnitř transformátoru spojit nakrátko řádným průřezem alespoň takovým, jako má ta sberna a sekundár měřicího transformátoru pro sichr zkratovat.
Přesně váš typ transformátoru jsem nenašel, ale lez říci, že MTP Siemens mají trvalou přetížitelnost 20%. Krátkodobá přetížitelnost je minimálně 100x primární proud, ale bavíme se o opravdu krátkodobé záležitosti, takže zkratu, který je velice rychle odpojen. Takže pokud chcete obvodem prohnat větší proud na dobu delší než je reakce ochrany, pak vám nezbude nic jiného, než MTP demontovat. Tedy pokud to jde. Nevím v jakém provozu a napěťové soustavě je instalován, takže to berte jen jako návrh člověka, který nezná konkrétní podmínky.
Quote from: Jiří Schwarz on 31.03.2018, 10:52
Pokud sek. stranu vyzkratujete, bude přetížena.
Tak to je nesmysl, neboť proudový transformátor je k tomu účelu konstruován.
Quote from: Milan Illek on 31.03.2018, 14:29
Tak to je nesmysl, neboť proudový transformátor je k tomu účelu konstruován.
Kolega jistě měl na mysli to zamýšlené přetížení, které se pochopitelně týká i sekundáru.
Uvedený MTP snese trvale 200% In. Pokud je odpojena zátěž, musí být vyzkratován.
Pokud ho budeme trvale zatěžovat na 300% In, vyzkratovaný udělá pápá o několik minut později, než nevyzkratovaný.
Quote from: Milan Illek on 31.03.2018, 14:29
Tak to je nesmysl, neboť proudový transformátor je k tomu účelu konstruován.
Jistě, ten transformátor je konstruován tak, aby byl za provozu zatížen minimální impedancí, pokud není připojeno měření, měl by se vyzkratovat. Ale právě když bude vyzkratován a "měřeným vodičem" poteče násobek maximálního jmenovitého proudu, bude sekundární vinutí přetíženo. A při rozpojení riskuji poškození velkým napětím. A netroufám si odhadovat jakou impedancí transformátor zatížit, aby přežil.
Já bych v tomto případě zkusil zatížit sekundární stranu toho transformátoru odporem např. 150ohmů/50W.
Quote from: ACEOF ACES on 01.04.2018, 00:19
Já bych v tomto případě zkusil zatížit sekundární stranu toho transformátoru odporem např. 150ohmů/50W.
Jak jste došel zrovna na 150ohmů?Jak jste došel na 50W, když trafo dá 5VA?Pokud se vám pokus nepovede, rozloučíte se s trafem. :D
Vycházím z průrazného napětí vrstvičky laku vodičů a z výkonu, který by ten transformátor mohl krátkodobě přenést. Ale praktický pokus jsem neprováděl, proto nemohu vyloučit poškození transformátoru.
Quote from: ACEOF ACES on 01.04.2018, 10:21
...proto nemohu vyloučit poškození transformátoru.
Dobrá rada nad zlato... :-\
Omlouvám se, ale není v mých možnostech pořídit si ten transformátor a vyzkoušet ho na 150A, zatížený na sekundární straně tím odporem.
, vyjádření výrobce:
Instalované MTP jsou trvale dimenzovány pouze na 1,2 násobek jmenovitého proudu.
Bude nutná jejich výměna za:
typ: 4MC7033
převod: 200 / 1 A