Na chrániči je hodnota napr.40 A.V tabuľke v prílohe je uvedené maximálne predistenie 25A a istenie proti preťaženiu 40A. Kedy použiť aké?
Prosím vás čo znamená tabuľka číslo 2 v prílohe
Tabulka je skutečně sestavena žertovně (dance)
Z technických informací Eaton.
Jednofáz.předjišťuji o stupeň níže obecně.
Třífáz o dva níže.
Třífáz který chrání dražší technologie dávám o tři níže.
Kontakt na N je nejslabší místo.
Quote from: Milan Otras on 16.04.2018, 10:48
Prosím vás čo znamená tabuľka číslo 2 v prílohe
Určuje, jaké smíte kombinovat licny o různém průřezu pod jednou svorkou. Dívejte se na sloupečky:
1,5/2,5
2,5/4
...
2,5/6
4/10
...
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 16.04.2018, 12:11
Z technických informací Eaton.
OEZ si verí viac... :)
Maroš: Z katalogu OEZ, pro LFE:
B) Jištění proti přetížení
Jištění chráničů proti přetížení je možné jak pojistkami, tak i jističi při dodržení následujících
podmínek:
- jmenovitý proud pojistky musí být o stupeň menší než jmenovitý proud proudového
chrániče In pojistky o 1 stupeň menší ≤ In chrániče
- jmenovitý proud jističe musí být roven nebo menší než jmenovitý proud proudového
chrániče In jističe ≤ In chrániče.
V poriadku.
Ale čo ak sa nechcem na príkone umelo obmedzovať, proti preťaženiu sa istiť nechcem, ale občas si z vývodu potiahnem maximum?
Zakazuje mi výrobca preťaženie?
Chce ma pred niečím chrániť?
A bude ma informovať o nedovolenom preťažení, alebo o nedovolenom istení?
Teraz hovorím o elektrickej inštalácii s elektrickými predmetmi v normálnom návrhu s normálnou prevádzkou.
Kde nájdem v normách rozpor?
Quote from: Maroš Klein on 17.04.2018, 09:22
OEZ si verí viac... :)
Vyndejte z toho ten jistič a nechte jenom pojistku.
Quote from: Maroš Klein on 17.04.2018, 09:57
Kde nájdem v normách rozpor?
Nevím, jestli v normách, ale v pokynech výrobce určitě rozpor najdete. A tyto pokyny jsou závazné.
Sám nevěříte tomu, že budete svoje chování (občas potiahnete) dodržovat po celou dobu životnosti instalace.
Chlapi veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Pán Svejkovský klobúk dole ste hlava.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.04.2018, 10:06
Vyndejte z toho ten jistič a nechte jenom pojistku.
Mám. :)
A teraz si vy pridajte istič 40 pred elektromer, kde distribútor poistky nechce. ;)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.04.2018, 10:06
Sám nevěříte tomu, že budete svoje chování (občas potiahnete) dodržovat po celou dobu životnosti instalace.
A toto odkiaľ viete? ::)
Odkedy mi pribudla na 3x25 ďalšia domácnosť, tak mi už nič iné ako tomu veriť najskôr ani nezostáva.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.04.2018, 10:06
Nevím, jestli v normách, ale v pokynech výrobce určitě rozpor najdete. A tyto pokyny jsou závazné.
K tej záväznosti pokynov výrobcov.
Pozrite si na str. C3 pred čím ako prvým v poradí chránič chráni. :)
Co tak pripad, ked za chranic dimenzovany 25A zapojim tri istice 2A, charakteristika "B", dovod : pevne privody k napevno zapojenym zdrojom pre technologie s malym odberom / svetla a pod. Istic pred chranicom 40 alebo 50A.