Ako správne predistiť prúdový chránič?

Started by Milan Otras, 16.04.2018, 10:48

previous topic - next topic

Milan Otras

16.04.2018, 10:48 Last Edit: 16.04.2018, 11:02 by Miroslav Minařík
Na chrániči je hodnota napr.40 A.V tabuľke v prílohe je uvedené maximálne predistenie 25A a istenie proti preťaženiu 40A. Kedy použiť aké?
Prosím vás čo znamená tabuľka číslo 2 v prílohe

Milan Hudec

Tabulka je skutečně sestavena žertovně (dance)

Jirka Š. Svejkovský

Z technických informací Eaton.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Jednofáz.předjišťuji o stupeň níže obecně.
Třífáz o dva níže.
Třífáz který chrání dražší technologie dávám o tři níže.
Kontakt na N je nejslabší místo.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Otras on 16.04.2018, 10:48
Prosím vás čo znamená tabuľka číslo 2 v prílohe


Určuje, jaké smíte kombinovat licny o různém průřezu pod jednou svorkou. Dívejte se na sloupečky:

1,5/2,5
2,5/4
...
2,5/6
4/10
...

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Maroš Klein

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 16.04.2018, 12:11
Z technických informací Eaton.

OEZ si verí viac... :)

Pavel Ryšavý

Maroš: Z katalogu OEZ, pro LFE:

B) Jištění proti přetížení
Jištění chráničů proti přetížení je možné jak pojistkami, tak i jističi při dodržení následujících
podmínek:
- jmenovitý proud pojistky musí být o stupeň menší než jmenovitý proud proudového
chrániče In pojistky o 1 stupeň menší ≤ In chrániče
- jmenovitý proud jističe musí být roven nebo menší než jmenovitý proud proudového
chrániče In jističe ≤ In chrániče.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Maroš Klein

V poriadku.
Ale čo ak sa nechcem na príkone umelo obmedzovať, proti preťaženiu sa istiť nechcem, ale občas si z vývodu potiahnem maximum?
Zakazuje mi výrobca preťaženie?
Chce ma pred niečím chrániť?
A bude ma informovať o nedovolenom preťažení, alebo o nedovolenom istení?

Teraz hovorím o elektrickej inštalácii s elektrickými predmetmi v normálnom návrhu s normálnou prevádzkou.
Kde nájdem v normách rozpor?

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Maroš Klein on 17.04.2018, 09:22
OEZ si verí viac... :)


Vyndejte z toho ten jistič a nechte jenom pojistku.

Quote from: Maroš Klein on 17.04.2018, 09:57
Kde nájdem v normách rozpor?


Nevím, jestli v normách, ale v pokynech výrobce určitě rozpor najdete. A tyto pokyny jsou závazné.

Sám nevěříte tomu, že budete svoje chování (občas potiahnete) dodržovat po celou dobu životnosti instalace.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Otras

Chlapi veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Pán Svejkovský klobúk dole ste hlava.

Maroš Klein

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.04.2018, 10:06
Vyndejte z toho ten jistič a nechte jenom pojistku.

Mám. :)
A teraz si vy pridajte istič 40 pred elektromer, kde distribútor poistky nechce. ;)

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.04.2018, 10:06
Sám nevěříte tomu, že budete svoje chování (občas potiahnete) dodržovat po celou dobu životnosti instalace.

A toto odkiaľ viete? ::)
Odkedy mi pribudla na 3x25 ďalšia domácnosť, tak mi už nič iné ako tomu veriť najskôr ani nezostáva.

Maroš Klein

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.04.2018, 10:06
Nevím, jestli v normách, ale v pokynech výrobce určitě rozpor najdete. A tyto pokyny jsou závazné.

K tej záväznosti pokynov výrobcov.
Pozrite si na str. C3 pred čím ako prvým v poradí chránič chráni. :)

Patrik Mlynar

Co tak pripad, ked za chranic dimenzovany 25A zapojim tri istice 2A, charakteristika "B", dovod : pevne privody k napevno zapojenym zdrojom pre technologie s malym odberom / svetla a pod. Istic pred chranicom 40 alebo 50A.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....