Diskuse2 Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: xoxxox on 02.05.2018, 12:53

Title: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: xoxxox on 02.05.2018, 12:53
Nemám přístup k normám a potřebuji se ujistit, že je opravdu možné přeznačit samostatnou černou žílu na zelenožlutou. Případně je někde stanoveno, jak má přeznačení vypadat rozměrově?
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Zdeněk Pikhart on 02.05.2018, 22:49
Ne
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Jan Franěk on 02.05.2018, 23:17
Ne
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Vít Rotrekl on 02.05.2018, 23:27
Nooo, nejsem si uplne jisty tim rezolutnim NE od kolegu.
Napriklad: Privod z trafa do rozvadece, bezne pouzivane kabely 1-CHBU 185. Nevim o tom ze by se delaly ze zlutozelenou izolaci. Oznaceni se provede zelenozlutou smrstovkou na obou koncich pripadne i po trase, kdyz je delsi.
Zitra zkusim pohledat nejaky fotky.
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Lukáš Rotrekl on 02.05.2018, 23:34
Oficiálně se vyrábí. Neoficiálně je nezobchodovatelný.
Otázka ale nezní, jak se to dělá, ale jak je to správně. A to by mě zajímalo, kde to najdeš. Já tomu teď věnoval asi hodinu.
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: xoxxox on 03.05.2018, 07:13
Jedná se o vysokonapěťové kabely z trafa 6.6kV do driveru pro 2.5MW motor.
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Jirka Údržbář on 03.05.2018, 08:57
ČSN 33 2000-5-51 ed.3, článek 514.3.Z3
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: xoxxox on 03.05.2018, 09:01
Můžete mi udělat printscreen? Nemám přístup k normám.
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Jirka Údržbář on 03.05.2018, 09:10
Viz příloha.
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Jiří Schwarz on 03.05.2018, 09:20
Ono je to takové divně napsané, protože "o stránku zpět" je to trochu jinak.
PE stačí označit jen na koncích ale PEN má mít zž barvu v celé délce...?
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Miroš Jan on 03.05.2018, 09:43
Osobně to beru tak, že pokud je to vodič PE, stačí mě přeznačené konce.
Popkud je to voidč PEN, pak trvám na celkovém oznažení ZŽ. :)
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Jan Franěk on 03.05.2018, 09:59
Domnívám se že právě v tomto vašem případě je pravděpodobně možné uplatnit "vyjjímku" a označit trvanlivě konce vodičů v místě připojení. Viz 514.3.Z5 a příslušná poznámka.  ;)
Osobně bych ještě doplnil tabulky, kde se bude varovat před barvami neodpovídajícími ČSN.

Ale možná se mnou nebudou zkušenější kolegové zcela souhlasit. Uvidíme.

PS: kdyby jste rovnou napsal o co se jedná, nemuselo být na začátku kategorické NE. Domníval jsem se že se jedná o běžnou instalaci, kde bych na tom trval. To je tak když se na něco ptáte a neřeknete hned na začátku všechny důležité informace  :-\
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Jan Bocek on 03.05.2018, 11:30
Quote from: xoxxox on 03.05.2018, 07:13
Jedná se o vysokonapěťové kabely z trafa 6.6kV do driveru pro 2.5MW motor.


U nové investiční akce a přeznačovat kabely?
U spotřebiče 2,5 MW.......použit samostatný vodič pro PE v černé barvě
s přeznačením na z/ž bych měl trochu problém.
A to jen proto, že je instalační firma pohodlná a chce to oje...t?
Zde platí ČSN EN 60204-1, je to strojní zařízení

Dobře jste se vyjádřili, že NE
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Jan Franěk on 03.05.2018, 11:42
Quote from: Jan Bocek on 03.05.2018, 11:30
Zde platí ČSN EN 60204-1, je to strojní zařízení

Dobře jste se vyjádřili, že NE



Děkuji. Přiznávám že strojní zařízení jdou mimo mne a tudíž věřím tvému názoru.  ;)  Osobně se mi echtuje jakékoliv přeznačování, ale nedošlo mi že ta "vyjjímka" se  vztahuje na instalace a popisovaný případ je strojním zařízením. Tedy pokud se opravdu píše o části strojního zařízení a ne napájecího přívodu k němu. Asi budeme muset čekat na odpověď a doplnění informací od tazatele.

Osobně se podivuji především nad tím, že toto není řešeno už v rámci projektové dokumentace a že firma která to provádí, nemá přístup k normám. Obě tyto informace jsou pro mne špatným signálem. Bez jakékoliv osobní urážky.
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Pavel Ryšavý on 03.05.2018, 12:06
Tady se asi bude muset začít od podlahy.
Ujasnit si co je už součást strojního zařízení a co je ještě součástí instalace -> projekt. Tady vám nikdo na diskusi neporadí, buď to najdete v projektu a nebo dotaz na autora. No a potom se dá pátrat dál (pokud tedy z projektanta nevypadne popis řešení - měl by)
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Miroslav Zuna on 03.05.2018, 13:24
Jako PEN nebo PEM začínám v bodě kde se sejdou 2 vodiče ,tj. uzel nebo střed zdroje a uzemněné. Takže ke zdroji tj. transformátoru ,generátoru ,akumulátoru,měniči apod. vedu vodič modrý nebo ozn. na koncích na modro tak jako N nebo M . Uzemění a sběrnicu PEN (PEM) mám v hlavním rozvaděči, např. v trafostanici. Směrem on PEN ke zdroji si mohu ještě dát proudový chránič ,ktrý ohlídá izolační stav zdroje proti zemi. Na včech transformátorech a generátorech jsem viděl vždy uzel ozn. jako [ N ] ,nikdy jako PEN . a tak je i problém s přeznačováním vyřešen. 
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Lukáš Rotrekl on 03.05.2018, 13:48
Quote from: Jan Bocek on 03.05.2018, 11:30
A to jen proto, že je instalační firma pohodlná a chce to oje...t?

Opatrně  s těmi rychlými soudy, naposledy jsem 120CHBU v zelenožluté sehnal až asi z třetí ruky přes jednoho z dodavatelů. Potřeboval jsem ho asi 16m. Nabízeli, že mě ho vyrobí za cca 4 měsíce, když si objednám tři kilometry.
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Vít Rotrekl on 03.05.2018, 13:53
Páni kolegové, pouze bych podotknul, že tazatel zmínil v průběhu diskuze, že se jedná o 6kV - tedy vn! (norm)
A pokud se nemýlím tak řada 33 2000 platí pro nn (norm). Tedy bych dříve uvedené informace nebral jako ty nejlepší správné!
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: xoxxox on 03.05.2018, 15:26
Problém je v tom, že instalační firma objednala pouze černé / nebo zž nebyl dostupný. Dokáže tedy někdo rozčísnout jak to tedy je? Lze nebo nelze?
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Jan Bocek on 03.05.2018, 16:44
Quote from: xoxxox on 03.05.2018, 07:13
Jedná se o vysokonapěťové kabely z trafa 6.6kV do driveru pro 2.5MW motor.


Pokud přiložíte jednopólové schéma zapojení s typy a patřičnými průřezy vodičů a jasnou funkcí PE vodiče, přestanou dohady. Obvykle je PE vodič jiného průřezu než fázové vodiče a pokud jsou to samostatné vodiče, tak nemusí být PE vodič vysokonapěťový. Pak vám zde přítomni projektanti jasně řeknou své stanovisko.

Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Štefan Beláň on 03.05.2018, 21:15
Nebudu zde uvádět články z norem. Ty už jsou v diskuzi uvedené.

Obecně se dá k dotazu uvést tato zásada.
Vodič označený kombinací barev zelená/žlutá se NESMÍ použít k jiným účelům než jako vodič ochranný.
Pro ochranný vodič PE se používá vodič označený kombinací barev zelená/žlutá. Je také možné použít, hlavně u větších průřezu, jednožilový izolovaný vodič (kabel) černý, který se musí na všech koncích a spojích označit poznávací barvou zelená/žlutá.

Stručná odpověď na položenou otázku je - LZE.
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Milan Hudec on 03.05.2018, 21:52
Pro tento případ bude platit 60445 ed.5.
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Žvak Petr on 11.05.2018, 13:58
Quote from: Štefan Beláň on 03.05.2018, 21:15
Nebudu zde uvádět články z norem. Ty už jsou v diskuzi uvedené.

Obecně se dá k dotazu uvést tato zásada.
Vodič označený kombinací barev zelená/žlutá se NESMÍ použít k jiným účelům než jako vodič ochranný.
Pro ochranný vodič PE se používá vodič označený kombinací barev zelená/žlutá. Je také možné použít, hlavně u větších průřezu, jednožilový izolovaný vodič (kabel) černý, který se musí na všech koncích a spojích označit poznávací barvou zelená/žlutá.

Stručná odpověď na položenou otázku je - LZE.

Nerozumím Vaši odpovědi.
V první větě píšete, že vodič označený................se NESMÍ použít na jiné účely a vzápětí to otočíte.
Nezapomněl jste v té větě napsat PEN - JINAK TO NEDÁVÁ SMYSL.
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 11.05.2018, 14:11
Quote from: Žvak Petr on 11.05.2018, 13:58
Nerozumím Vaši odpovědi.
V první větě píšete, že vodič označený................se NESMÍ použít na jiné účely a vzápětí to otočíte.


Vzít zelenožlutý vodič a udělat z něj pracovní: NELZE (nikdy)
Vzít černý vodič (kabel) a udělat z něj ochranný: LZE (za určitých podmínek)
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Štefan Beláň on 11.05.2018, 22:38
Quote from: Žvak Petr on 11.05.2018, 13:58
Nerozumím Vaši odpovědi.

Nezapomněl jste v té větě napsat PEN - JINAK TO NEDÁVÁ SMYSL.


Já zase nerozumím Vaší otázce. Celá diskuse se vede o ochranném vodiči PE. Vodič PEN je kombinovaný vodič ochranný + pracovní a proto se musí zeleno/žlutý vodič na všech koncích označit modře.
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Žvak Petr on 12.05.2018, 07:51
Quote from: Štefan Beláň on 11.05.2018, 22:38
Já zase nerozumím Vaší otázce. Celá diskuse se vede o ochranném vodiči PE. Vodič PEN je kombinovaný vodič ochranný + pracovní a proto se musí zeleno/žlutý vodič na všech koncích označit modře.

Vodič PEN je kombinovaný vodič ochranný + pracovní a proto se musí zeleno/žlutý vodič na všech koncích označit modře.
Ještě jsem to neviděl, proto takto reaguji a to jsem už otevřených HDSek viděl hodně.
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Jan Franěk on 12.05.2018, 08:15
Quote from: Žvak Petr on 12.05.2018, 07:51
Vodič PEN je kombinovaný vodič ochranný + pracovní a proto se musí zeleno/žlutý vodič na všech koncích označit modře.
Ještě jsem to neviděl, proto takto reaguji a to jsem už otevřených HDSek viděl hodně.



Vodič PEN se označuje modrým proužkem jen tehdy, pokud je někde v jeho blízkosti vodič PE a mohlo by dojít k záměně. Tedy například v místě rozdělení PEN, na PE a N a to myslím v HDSce nenajdete  ;)  Tam je jeho úloha a funkce zcela jasná a neodiskutovatelná  (norm), tedy není potřeba označovat.
Jinak tomu bude v tom místě rozdělění. Aby nedošlo k jejich záměně, budou všechny vodiče PEN doznačeny modrým pruhem, aby bylo jasné který ze zelenožlutých je PE a který PEN. Osobně ještě preferuji i prostorové rozdělení, nejlépe dvě sběrny, označené i textem PE a PEN

Když si to dáte do místního vyhledávače, najdete diskusi kde je to důkladně probráno, včetně konkrétních norem a jejich článků.
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Milan Hudec on 12.05.2018, 09:02
Zde nesouhlasím.
Dvě sběrny nejsou nic jiného nežli "jedna rozříznutá na půl a poté opět propojená" (dance)
Pokud tedy neuvažuješ propoj přes přídavnou oddělovací indukčnost.
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Jan Franěk on 12.05.2018, 09:08
Quote from: Milan Hudec on 12.05.2018, 09:02
Zde nesouhlasím.
Dvě sběrny nejsou nic jiného nežli "jedna rozříznutá na půl a poté opět propojená" (dance)


Jo, to je tvé právo.  ;)

Píši o prostorovém oddělení, tedy že to může být na jedné sběrnici, kdy je část označená a brána jako PEN a část jako PE. Díky mnohým bastlířům ale preferuji právě sběrnice dvě, kdy je to oddělení mnohem jasnější a je to takto  i dle většiny obrázků z norem. Nevěřil by jsi čeho jsou někteří elektrozedníci schopni.

Ale souhlasím s tebou že škoda každého spoje navíc.  ;)
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Radim Strycharski on 13.05.2018, 22:40
Quote from: Jan Franěk on 12.05.2018, 08:15
Vodič PEN se označuje modrým proužkem jen tehdy, pokud je někde v jeho blízkosti vodič PE a mohlo by dojít k záměně. Tedy například v místě rozdělení PEN, na PE a N a to myslím v HDSce nenajdete  ;) 

Tragikomedie celého tohoto označování spočívá v tom, že skutečně to takto bylo myšleno, když se v devadesátých letech tento předpis zavedl. Jenomže norma si žila svým životem a praxe taky, a tak i dnes je pro mnoho elektrikářů tato informace překvapivá. No a místo toho, aby se normalizace řádně zrevidovala a při té příležitosti zjistila, že se na to hází bobek, tak to ještě naposled "vylepšila" tím, že přestala brát zřetel na rozlišování vodičů PEN a PE, a nařídila plošně pro všechny vodiče PEN bez rozdílu označování modrým zakončením. Takže to nyní platí např. i pro HDS, kde se vodiče PE nemusí vyskytovat. Výsledkem vylepšené normalizace bude to, že se místo malého bobku bude házet bobek větší.
Title: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Post by: Milan Illek on 14.05.2018, 11:34
Quote from: xoxxox on 03.05.2018, 07:13
Jedná se o vysokonapěťové kabely z trafa 6.6kV do driveru pro 2.5MW motor.

Proč tedy v diskuzi tolik rad o PEN?  ::)