Po inštalácii elektronického trafa v kúpelni dochádza k vybavovaniu prúdového chrániča. Má vypínaciu charakteristiku B. Možem v kúpelni použiť charakteristiku C, prípadne D?
Nepletete si to s jističem? Chrániče nemají takovou vypínací charakteristiku. (jedině snad jističochránič?) Pokud to vyhazuje chránič, tak změna charakteristiky jističe nepomůže.
Problém asi způsobují kapacity v trafu, ale jediná pomoc je asi výměna, nejlépe za klasické trafo.
Doplním: chrániče mají rozdělení:citlivé na střídavý reziduální proud (typ AC), na
pulzující stejnosměrný reziduální proud (typ A), na střídavé pulzující stejnosměrné a hladké stejnosměrné proudy (typ B) a selektivní proudové chrániče citlivé na
střídavý proud nebo pulzní proud (typ S).
ďakujem za upozornenie. Jedná sa o prúdový chránič. Mohol by som použiť v kúpelni chránič s oneskoreným vybavením 10ms? Výmena za klasické trafo neprichádza do úvahy, pretože tu ide o stabilizovaný zdroj 24V, nie o bežné halogénové trafo. Zdroj bude pod masážnou vaňou, v krabici IP67, priestor je prístupný len s použitím nástroja. Treba tu vlastne prúdový chránič ?
Citlivý proudový chránič 30mA, zpožděný s označením G, lze rovněž použít.
Nejsem si ale úplně jistý, jestli to tím odstraníte.
Asi to vyskúšam, 10 ms je doba. Ale ide o to, či vobec treba chránič, keď je spotrebič v neprístupnom priestore pod vaňou
Nevím, zda je to tento problém, ale kdysi jsme kvůli tomu, že výrobce masažních van už ve stadiu projektování předem upozorňoval na unikající proudy za normálního provozu a nemožnost použít proudové chrániče, museli pro vanu dávat do předsíně oddělovací bezpečnostní transformátor.
Quote from: Branislav živica on 28.02.2007, 13:05
Ale ide o to, či vobec treba chránič
Připojovací podmínky musí být uvedeny v dokumentaci k té vaně.
Zatím u všech van, které jsem viděl, byl chránič požadován.
Záhada sa vyriešila: vzhladom na chaos v kabeláži som bol pripojený na L a N z dvoch roznych káblov a chráničov, takže neni divu, že mi to vybavovalo.
ďakujem všetkým za odpovede.