• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:42

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jakou volit charakteristiku u prúdového chrániča?

Started by Branislav Živica, 28.02.2007, 08:06

previous topic - next topic

Branislav Živica

28.02.2007, 08:06 Last Edit: 01.03.2007, 12:17 by Milan Karvánek
Po inštalácii elektronického trafa v kúpelni dochádza k vybavovaniu prúdového chrániča. Má vypínaciu charakteristiku B. Možem v kúpelni použiť charakteristiku C, prípadne D?

Daniel Veceřa

28.02.2007, 09:34 #1 Last Edit: 28.02.2007, 09:42 by Daniel Veceřa
Nepletete si to s jističem? Chrániče nemají takovou vypínací charakteristiku. (jedině snad jističochránič?) Pokud to vyhazuje chránič, tak změna charakteristiky jističe nepomůže.
Problém asi způsobují kapacity v trafu, ale jediná pomoc je asi výměna, nejlépe za klasické  trafo.
Doplním: chrániče mají rozdělení:citlivé na střídavý reziduální proud (typ AC), na
pulzující stejnosměrný reziduální proud (typ A), na střídavé pulzující stejnosměrné a hladké stejnosměrné proudy (typ B) a selektivní proudové chrániče citlivé na
střídavý proud nebo pulzní proud (typ S).

Živica

ďakujem za upozornenie. Jedná sa o prúdový chránič. Mohol by som použiť v kúpelni chránič s oneskoreným vybavením 10ms? Výmena za klasické trafo neprichádza do úvahy, pretože tu ide o stabilizovaný zdroj 24V, nie o bežné halogénové trafo. Zdroj bude pod masážnou vaňou, v krabici IP67, priestor je prístupný len s použitím nástroja. Treba tu vlastne prúdový chránič ?

Jaroslav Jonáš

Citlivý proudový chránič 30mA, zpožděný s označením G, lze rovněž použít.

Daniel Veceřa

Nejsem si ale úplně jistý, jestli to tím odstraníte.

Branislav živica

Asi to vyskúšam, 10 ms je doba. Ale ide o to, či vobec treba chránič, keď je spotrebič v neprístupnom priestore pod vaňou

Petr Doležal

28.02.2007, 13:15 #6 Last Edit: 28.02.2007, 13:54 by Petr Doležal
Nevím, zda je to tento problém, ale kdysi jsme kvůli tomu, že výrobce masažních van už ve stadiu projektování předem upozorňoval  na unikající proudy za normálního provozu a nemožnost použít proudové chrániče, museli pro vanu dávat do předsíně oddělovací bezpečnostní transformátor.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Kamil Novák

Quote from: Branislav živica on 28.02.2007, 13:05
Ale ide o to, či vobec treba chránič


Připojovací podmínky musí být uvedeny v dokumentaci k té vaně.
Zatím u všech van, které jsem viděl, byl chránič požadován.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Branislav živica

Záhada sa vyriešila: vzhladom na chaos v kabeláži  som bol pripojený na L a N z dvoch roznych káblov a chráničov, takže neni divu, že mi to vybavovalo.
ďakujem všetkým za odpovede.