Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Petr 33 on 04.03.2007, 21:55

Title: Je síť vn uzemněná?
Post by: Petr 33 on 04.03.2007, 21:55
Zdravim
Učím se elektrikářem a dozvěděl jsem se, že síť pro domácnosti 3x230V + N je hvězda, kde nulák je zemněn, tudiž fáze má proti zemi napětí. A distribuční síť vn a vvn je trojuhelník. Má zde fáze proti zemi napětí? A proč?
Dík.
Title: Re: Je síť vn uzemněná?
Post by: Petr Moravec on 04.03.2007, 22:33
 ;D Hvězda bude nejspíš učitel nebo je to učitelka ?  ;D.
Zkuste se více zorientovat v jednotlivých soustavách,
co je to  TN; TT; IT  to bude ta správná cesta k vyjasnění vašeho dotazu.  o:-).
Title: Re: Je síť vn uzemněná?
Post by: Petr Doležal on 04.03.2007, 22:40
Má.
Uzly zdrojů (traf vvn i vn) jsou uzemněny, ať už přímo, či nepřímo.
Zvláštní případ je, kdy uzel vn trafa vvn/vn je uzemněn přes zhášecí tlumivku, která umožňuje provoz i při jednoduchém zemním spojení. V tomto případě je mezi vodičem a zemí dokonce napětí sdružené, toto je třeba brát v potaz při navrhování doskokových vzdáleností.
Title: Re: Je síť vn uzemněná?
Post by: Milan Karvánek on 04.03.2007, 23:18
Ten obrázek znázorňuje původně něco jiného, ale ta posloupnost od vvn po nn tam je vidět i uzemněný střed Y na nn straně trafa. Pamatuji, že v učebnicích bývaly docela názorné obrázky, doba se tolik změnila?
Title: Re: Je síť vn uzemněná?
Post by: Petr33 on 05.03.2007, 15:34
A nemáte nějaký rozshálejší dokument o těch sítích prosím?

Quote from: Petr Moravec on 04.03.2007, 22:33
;D Hvězda bude nejspíš učitel nebo je to učitelka ?  ;D.
Zkuste se více zorientovat v jednotlivých soustavách,
co je to  TN; TT; IT  to bude ta správná cesta k vyjasnění vašeho dotazu.  o:-).
Title: Re: Je síť vn uzemněná?
Post by: Pavel Zdeněk on 05.03.2007, 15:55
Třeba na stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz) se dají nalézt zajímavé informace. Další info hledejte na www.ceps.cz, pak pochopíte i rozdíly mezi přenosovou a distribuční soustavou ;). Jinak může pomoci i  Google.
Title: Re: Je síť vn uzemněná?
Post by: Petr Moravec on 05.03.2007, 23:33
Máte-li možnost, tak nahlédněte do ČSN 33 2000-4-41.
Neznám lepší dokument  :D . 
Title: Re: Je síť vn uzemněná?
Post by: Michael Holaň on 06.03.2007, 07:40
Síť vn 22 kV není sítí uzemněnou,  je to síť IT. Při přetržení vodiče, spadne-li vodič v trase na zem, nenastane zkrat, ale tzv. zemní spojení, síť může fungovat dál za stanovených podmínek. Proto je nebezpečné se ke spadlým vodičům přibližovat, proto ty tabulky na sloupech, protože síť je funkční.
Title: Re: Je síť vn uzemněná?
Post by: Jaroslav Hasala on 06.03.2007, 10:26
Mám pocit, že tazatel má na mysli to, že u transformátoru 22/0,4 kV je primární vinutí 22 kV je zapojené do trojúhelníku, sekundární vinutí 400V je zapojené do hvězdy.
Proto také na straně 22 kV vedou tři vodiče a straně 400V čtyři :)
Title: Re: Je síť vn uzemněná?
Post by: Petr33 on 06.03.2007, 17:23
Quote from: Jaroslav Hasala on 06.03.2007, 10:26
Mám pocit, že tazatel má na mysli to, že u transformátoru 22/0,4 kV je primární vinutí 22 kV je zapojené do trojúhelníku, sekundární vinutí 400V je zapojené do hvězdy.
Proto také na straně 22 kV vedou tři vodiče a straně 400V čtyři :)


A pokud dojde k tomu pádu, tak nedojde ani k fázovému zkratu? Síť IT, to je tan, jak při první poruše nevypne?
To s tim trojuhelníkem a hvězdou vím. Takže to neni síť uzemněná? Pan Doležal psal, že ano. V tom případě nechápu, proč se řeší doskokové vzdálenosti atd, ale na druhou stranu zas nevim jak uzemnit trojuhelník. :) Někdo mi zas povídal, že je to uzemněné přes nějaké odpory či co, ale když nemam u trojuhelníka střední bod....
Tak díky moc za odpověďi.