Je síť vn uzemněná?

Started by Petr 33, 04.03.2007, 21:55

previous topic - next topic

Petr 33

04.03.2007, 21:55 Last Edit: 16.03.2009, 00:19 by Fuk Tomáš
Zdravim
Učím se elektrikářem a dozvěděl jsem se, že síť pro domácnosti 3x230V + N je hvězda, kde nulák je zemněn, tudiž fáze má proti zemi napětí. A distribuční síť vn a vvn je trojuhelník. Má zde fáze proti zemi napětí? A proč?
Dík.

Petr Moravec

04.03.2007, 22:33 #1 Last Edit: 16.03.2009, 00:19 by Fuk Tomáš
 ;D Hvězda bude nejspíš učitel nebo je to učitelka ?  ;D.
Zkuste se více zorientovat v jednotlivých soustavách,
co je to  TN; TT; IT  to bude ta správná cesta k vyjasnění vašeho dotazu.  o:-).

Petr Doležal

04.03.2007, 22:40 #2 Last Edit: 16.03.2009, 00:19 by Fuk Tomáš
Má.
Uzly zdrojů (traf vvn i vn) jsou uzemněny, ať už přímo, či nepřímo.
Zvláštní případ je, kdy uzel vn trafa vvn/vn je uzemněn přes zhášecí tlumivku, která umožňuje provoz i při jednoduchém zemním spojení. V tomto případě je mezi vodičem a zemí dokonce napětí sdružené, toto je třeba brát v potaz při navrhování doskokových vzdáleností.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Karvánek

04.03.2007, 23:18 #3 Last Edit: 16.03.2009, 00:20 by Fuk Tomáš
Ten obrázek znázorňuje původně něco jiného, ale ta posloupnost od vvn po nn tam je vidět i uzemněný střed Y na nn straně trafa. Pamatuji, že v učebnicích bývaly docela názorné obrázky, doba se tolik změnila?

Petr33

05.03.2007, 15:34 #4 Last Edit: 16.03.2009, 00:20 by Fuk Tomáš
A nemáte nějaký rozshálejší dokument o těch sítích prosím?

Quote from: Petr Moravec on 04.03.2007, 22:33
;D Hvězda bude nejspíš učitel nebo je to učitelka ?  ;D.
Zkuste se více zorientovat v jednotlivých soustavách,
co je to  TN; TT; IT  to bude ta správná cesta k vyjasnění vašeho dotazu.  o:-).

Pavel Zdeněk

05.03.2007, 15:55 #5 Last Edit: 16.03.2009, 00:20 by Fuk Tomáš
Třeba na stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz) se dají nalézt zajímavé informace. Další info hledejte na www.ceps.cz, pak pochopíte i rozdíly mezi přenosovou a distribuční soustavou ;). Jinak může pomoci i  Google.

Petr Moravec

05.03.2007, 23:33 #6 Last Edit: 16.03.2009, 00:20 by Fuk Tomáš
Máte-li možnost, tak nahlédněte do ČSN 33 2000-4-41.
Neznám lepší dokument  :D . 

Michael Holaň

06.03.2007, 07:40 #7 Last Edit: 16.03.2009, 00:21 by Fuk Tomáš
Síť vn 22 kV není sítí uzemněnou,  je to síť IT. Při přetržení vodiče, spadne-li vodič v trase na zem, nenastane zkrat, ale tzv. zemní spojení, síť může fungovat dál za stanovených podmínek. Proto je nebezpečné se ke spadlým vodičům přibližovat, proto ty tabulky na sloupech, protože síť je funkční.

Jaroslav Hasala

06.03.2007, 10:26 #8 Last Edit: 16.03.2009, 00:21 by Fuk Tomáš
Mám pocit, že tazatel má na mysli to, že u transformátoru 22/0,4 kV je primární vinutí 22 kV je zapojené do trojúhelníku, sekundární vinutí 400V je zapojené do hvězdy.
Proto také na straně 22 kV vedou tři vodiče a straně 400V čtyři :)
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Petr33

06.03.2007, 17:23 #9 Last Edit: 16.03.2009, 00:22 by Fuk Tomáš
Quote from: Jaroslav Hasala on 06.03.2007, 10:26
Mám pocit, že tazatel má na mysli to, že u transformátoru 22/0,4 kV je primární vinutí 22 kV je zapojené do trojúhelníku, sekundární vinutí 400V je zapojené do hvězdy.
Proto také na straně 22 kV vedou tři vodiče a straně 400V čtyři :)


A pokud dojde k tomu pádu, tak nedojde ani k fázovému zkratu? Síť IT, to je tan, jak při první poruše nevypne?
To s tim trojuhelníkem a hvězdou vím. Takže to neni síť uzemněná? Pan Doležal psal, že ano. V tom případě nechápu, proč se řeší doskokové vzdálenosti atd, ale na druhou stranu zas nevim jak uzemnit trojuhelník. :) Někdo mi zas povídal, že je to uzemněné přes nějaké odpory či co, ale když nemam u trojuhelníka střední bod....
Tak díky moc za odpověďi.