Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?
Moc nechápu, proč by v rozvaděči mělo bylo jen 400V. ::) Že by izolovaná síť?
Pokud mluvíte pravdu, tak musíte použít topné tělísko na 400V, a/nebo instalovat pro vyhřívání oddělovací trafo dle topného tělíska, např. 400V/230 V nebo 400/24 .... atd. ;)
Pro sit IT je bohuzel nutne pouzit oddelovaci trafo, jinak existuje fazove napeti ...
Zkuste úvahu, co je lacinější:
1. trafo + topné těleso 230 V
2. dvě topná tělesa 230 V do série. Pozor, výkon jednoho tělesa klesne s kvadrátem napětí na tělese (200/230)na 2, = asi 0,75, př. ze dvou těles 200W dostanete 300W
topná tělesa SAREL katalog ClimaSys:
50W ref.č.87521
100W ref.č. 87528
150W ref.87540
Quote from: Mira Tomšů on 04.10.2007, 13:52
Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?
Což tak použít výkonovou diodu s patřičným závěrným napětím.