Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?

Started by Mira Tomšů, 04.10.2007, 13:52

previous topic - next topic

Mira Tomšů

04.10.2007, 13:52 Last Edit: 04.10.2007, 21:00 by Administrátor fóra, čistič
Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?

Štefan Beláň

Moc nechápu, proč by v rozvaděči mělo bylo jen 400V.  ::)  Že by izolovaná síť?
Pokud mluvíte pravdu, tak musíte použít topné tělísko na 400V, a/nebo instalovat pro vyhřívání oddělovací trafo dle topného tělíska, např. 400V/230 V nebo 400/24 .... atd.  ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Zdenek Rajmont

Pro sit IT je bohuzel nutne pouzit oddelovaci trafo, jinak existuje fazove napeti ...
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Petr Doležal

Zkuste úvahu, co je lacinější:
1. trafo + topné těleso 230 V
2. dvě topná tělesa 230 V do série. Pozor, výkon jednoho tělesa klesne s kvadrátem napětí na tělese (200/230)na 2, = asi 0,75, př. ze dvou těles 200W dostanete 300W
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Miloslav Zubal

topná tělesa SAREL katalog ClimaSys:
50W ref.č.87521
100W ref.č. 87528
150W ref.87540

Pavel Ošťádal

Quote from: Mira Tomšů on 04.10.2007, 13:52
Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?

Což tak použít výkonovou diodu s patřičným závěrným napětím.