Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: emanuel on 26.01.2008, 10:26

Title: Jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo?
Post by: emanuel on 26.01.2008, 10:26
Jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo HALM HUP15-1,5 U v systému u rod.domku?
Title: Re: Jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo?
Post by: Milan Karvánek on 26.01.2008, 12:46
Každé vedení musí být chráněno před zkratem, na svém počátku (tedy kabel k čerpadlu).  Samotné čerpadlo se obvykle chrání proti přetížení  t.zv. přesným jističem s motorovou charakteristikou s proudem dle štítkových údajů čerpadla. Některá čerpadla (třeba oběhová), ale i jiné spotřebiče, nelze při normálním provozu přetížit, ty se potom nemusí proti přetížení chránit.
Title: Re: Jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo?
Post by: Fuk Tomáš on 26.01.2008, 18:03
Quote from: emanuel on 26.01.2008, 10:26
chtěl bych se zeptat jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo HALM HUP15-1,5 U v systému u rod.domku?

V katalogu http://halm.info/UserFiles/File/Halm_catalogue-pumps-2007.pdf
se píše:
Motor protection: stall current resistant, no additional motor protection necessary
Takže akorát ochrana vedení, jak píše pan Karvánek.
Title: Re: Jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo?
Post by: Hynek Bureš on 26.01.2008, 19:32
To emanuel:  >:D nevím proč se ptáte podruhé na totéž, když jste již v této diskuzi http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7036.msg47638.html#msg47638 dostal uspokojivou odpověď. Mohl jste rovnou uvést typ čerpadla nebo zkusit internetový vyhledávač jako to udělal kolega Fuk.