• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo?

Started by emanuel, 26.01.2008, 10:26

previous topic - next topic

emanuel

26.01.2008, 10:26 Last Edit: 27.02.2008, 23:19 by Administrátor fóra, čistič
Jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo HALM HUP15-1,5 U v systému u rod.domku?

Milan Karvánek

Každé vedení musí být chráněno před zkratem, na svém počátku (tedy kabel k čerpadlu).  Samotné čerpadlo se obvykle chrání proti přetížení  t.zv. přesným jističem s motorovou charakteristikou s proudem dle štítkových údajů čerpadla. Některá čerpadla (třeba oběhová), ale i jiné spotřebiče, nelze při normálním provozu přetížit, ty se potom nemusí proti přetížení chránit.

Fuk Tomáš

Quote from: emanuel on 26.01.2008, 10:26
chtěl bych se zeptat jak se má vlastně podle normy chránit 1fáz. oběhové čerpadlo HALM HUP15-1,5 U v systému u rod.domku?

V katalogu http://halm.info/UserFiles/File/Halm_catalogue-pumps-2007.pdf
se píše:
Motor protection: stall current resistant, no additional motor protection necessary
Takže akorát ochrana vedení, jak píše pan Karvánek.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Hynek Bureš

To emanuel:  >:D nevím proč se ptáte podruhé na totéž, když jste již v této diskuzi http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7036.msg47638.html#msg47638 dostal uspokojivou odpověď. Mohl jste rovnou uvést typ čerpadla nebo zkusit internetový vyhledávač jako to udělal kolega Fuk.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.