Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: M. Kovacik on 18.02.2008, 16:04

Title: Mohu jistit 16A jističem 1.5mm2 v CYKY kabelu?
Post by: M. Kovacik on 18.02.2008, 16:04
Chcel by som si urobit v byte 2 zasuvkove okruhy v podlahovych listach Arbiton LM, problem je v tom, ze do tych list nenatlacim 2x2.5 kabel, preto by som chcel jeden kratsi okruh (cca ~18m) urobit s pouzitim 1.5mm2 kabla.

Je mozne tento okruh istit 16A isticom?
Ak nie, 10A bude v pohode?
Title: Re: Mohu jistit 16A jističem 1.5mm2 v CYKY kabelu?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 18.02.2008, 16:14
Nebude.
Máte na výběr: 3x2,5/16A nebo 3x1,5/10A. Zhruba řečeno.
Mimochodem, proč CYKY? Co použít některý plochý kabel, například CYKYLo - je skladnější.
Title: Re: Mohu jistit 16A jističem 1.5mm2 v CYKY kabelu?
Post by: M. Kovacik on 18.02.2008, 16:16
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 18.02.2008, 16:14
Nebude.
Máte na výběr: 3x2,5/16A nebo 3x1,5/10A. Zhruba řečeno.
Mimochodem, proč CYKY? Co použít některý plochý kabel, například CYKYLo - je skladnější.

preco tie trojky boldom?
Title: Re: Mohu jistit 16A jističem 1.5mm2 v CYKY kabelu?
Post by: M. Kovacik on 18.02.2008, 16:22
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 18.02.2008, 16:14
Mimochodem, proč CYKY? Co použít některý plochý kabel, například CYKYLo - je skladnější.

mate pravdu, to by bolo asi lepsie... ale kazdopadne bude to teda istitelne len na 10A, ano?
Title: Re: Mohu jistit 16A jističem 1.5mm2 v CYKY kabelu?
Post by: Jiří_Hrubý on 18.02.2008, 16:42
Pro CYKY 1,5 lze použít jistič až 13 A. Běžně se prodávají právě pro podobné případy, jaké popisujete.
Title: Re: Mohu jistit 16A jističem 1.5mm2 v CYKY kabelu?
Post by: Pavelka Květoslav on 18.02.2008, 20:06
Ano , CYKY 3x1,5 můžete jistit 13A jističem .

Ale pokud se tam vejdou dva kabely 3x1,5 , tak si myslím,že kabel CYKYlo se tam také vejde 2x ... 2x2,5 .
Title: Re: Mohu jistit 16A jističem 1.5mm2 v CYKY kabelu?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 19.02.2008, 09:25
Quote from: M. Kovacik on 18.02.2008, 16:16
preco tie trojky boldom?

Psal jste o kabelu 2x, patří tam 3x, proto bold. Pořebujete v kablíku tyto vodiče: fáze (černá), střední vodič (světlemodrá) a ochranný vodič (zelenožlutá).
Update: už mi to docvaklo, nemyslel jste dvojvodičový kabel ale dva kabely  8)
PS: Ten jistič 13A pro 1,5qmm by asi vyhovoval.