Mohu jistit 16A jističem 1.5mm2 v CYKY kabelu?

Started by M. Kovacik, 18.02.2008, 16:04

previous topic - next topic

M. Kovacik

18.02.2008, 16:04 Last Edit: 27.02.2008, 21:47 by Administrátor fóra, čistič
Chcel by som si urobit v byte 2 zasuvkove okruhy v podlahovych listach Arbiton LM, problem je v tom, ze do tych list nenatlacim 2x2.5 kabel, preto by som chcel jeden kratsi okruh (cca ~18m) urobit s pouzitim 1.5mm2 kabla.

Je mozne tento okruh istit 16A isticom?
Ak nie, 10A bude v pohode?

Jirka Š. Svejkovský

Nebude.
Máte na výběr: 3x2,5/16A nebo 3x1,5/10A. Zhruba řečeno.
Mimochodem, proč CYKY? Co použít některý plochý kabel, například CYKYLo - je skladnější.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

M. Kovacik

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 18.02.2008, 16:14
Nebude.
Máte na výběr: 3x2,5/16A nebo 3x1,5/10A. Zhruba řečeno.
Mimochodem, proč CYKY? Co použít některý plochý kabel, například CYKYLo - je skladnější.

preco tie trojky boldom?

M. Kovacik

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 18.02.2008, 16:14
Mimochodem, proč CYKY? Co použít některý plochý kabel, například CYKYLo - je skladnější.

mate pravdu, to by bolo asi lepsie... ale kazdopadne bude to teda istitelne len na 10A, ano?

Jiří_Hrubý

Pro CYKY 1,5 lze použít jistič až 13 A. Běžně se prodávají právě pro podobné případy, jaké popisujete.

Pavelka Květoslav

Ano , CYKY 3x1,5 můžete jistit 13A jističem .

Ale pokud se tam vejdou dva kabely 3x1,5 , tak si myslím,že kabel CYKYlo se tam také vejde 2x ... 2x2,5 .

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: M. Kovacik on 18.02.2008, 16:16
preco tie trojky boldom?

Psal jste o kabelu 2x, patří tam 3x, proto bold. Pořebujete v kablíku tyto vodiče: fáze (černá), střední vodič (světlemodrá) a ochranný vodič (zelenožlutá).
Update: už mi to docvaklo, nemyslel jste dvojvodičový kabel ale dva kabely  8)
PS: Ten jistič 13A pro 1,5qmm by asi vyhovoval.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B