VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: JJoseff on 19.02.2008, 20:55

Title: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: JJoseff on 19.02.2008, 20:55
Nevíte prosim vás kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?

Kolik amper je na jaký průřez...
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Petr Liskar on 20.02.2008, 00:15
Dobrá zpráva: jste téměř u cíle.
Teď použijte odkaz http://elektrika.cz/jisteni-kabelu
příště použijte vyhledávač.
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Miroslav Minařík on 24.04.2017, 21:27
Quote from: Petr Liskar on 20.02.2008, 00:15
Teď použijte odkaz http://elektrika.cz/jisteni-kabelu

Řekl bych, že tento primitivní výpočet už všichni znají, ale mýlím se! Každý měsíc jej někdo hledá. Cožpak nemají všichni tabulky?
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Jiří Schwarz on 24.04.2017, 21:57
SICHR je "sichr"...

Protože v tabulce si někdo přečte, že 1,5 vydrží při nějakém uložení 18A, tak to dá na zásuvku s jištěním 16A a neřeší že když těch kabelů bude 5 nebo 6 pohromadě, už je to na hraně pro 10A...
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Pavel Horský on 25.04.2017, 06:30
Tabulka je jen přehledová a nedá se podle ní navrhovat jištění vedení. K návrhu je potřeba znát další údaje, které je nutno zahrnout do výpočtu. I do SICHRu je potřeba doplnit zdroj nebo jeho parametry (všeobecný zdroj), kde se doplňuje napětí např. na výstupu z pojistkových spodků přípojkové skříně a impedance sítě. Pak je potřeba určit uložení jištěného vedení, zvolit průřez atd. atd. atd.
Divil byste se, jak hodně se to pak rozchází s nějakou tabulkou.
Pokud se budete řídit jen tabulkou, můžete se stát jednoduše docela schopným žhářem.
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: J Lhava on 25.04.2017, 07:53
Jedna z nejvetsich tragedii je, ze vsemozni "odbornici" v oboru dimenzuji prurezy kabelu klidne i podle katalogovych udaju vyrobcu. Zatizitelnost ve vzduchu / v zemi je ... a uz to mydli. Pritom jedine spravne tabulky pro dimenzovani jsou v CSN 33 2000-5-52 ed. 2
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Milan Hudec on 25.04.2017, 08:05
Quote from: občan on 25.04.2017, 07:53
Jedna z nejvetsich tragedii je, ze vsemozni "odbornici" v oboru dimenzuji prurezy kabelu klidne i podle katalogovych udaju vyrobcu. Zatizitelnost ve vzduchu / v zemi je ... a uz to mydli. Pritom jedine spravne tabulky pro dimenzovani jsou v CSN 33 2000-5-52 ed. 2

Ty jsou značně osekané, asi nejlepší co kdy bylo k dispozici je 33 2000 523 příloha NL.
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Milan Hudec on 25.04.2017, 08:08
Quote from: Jiří Schwarz on 24.04.2017, 21:57
SICHR je "sichr"...

Protože v tabulce si někdo přečte, že 1,5 vydrží při nějakém uložení 18A, tak to dá na zásuvku s jištěním 16A a neřeší že když těch kabelů bude 5 nebo 6 pohromadě, už je to na hraně pro 10A...

Bohužel SICHR neovládá rozlišit soubor kabelů chráněných coby celek.
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Zdeněk Friedrich on 25.04.2017, 08:33
To mi připomnělo, že se chci zeptat. Používá někdo pavouka? Jak se zdá, ve valné většině využíváme Sichr.  
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 25.04.2017, 09:10
Kromě Sichru používáme ještě ABB DOC, který umí i vn. Velmi robustní řešení, i když není zadarmo.
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Milan Illek on 25.04.2017, 11:18
Quote from: Jiří Schwarz on 24.04.2017, 21:57
Protože v tabulce si někdo přečte, že 1,5 vydrží při nějakém uložení 18A, tak to dá na zásuvku s jištěním 16A a neřeší že když těch kabelů bude 5 nebo 6 pohromadě, už je to na hraně pro 10A...

:-[
ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.7.7:
Vzhledem k charakteru zatížení obvodů v bytech není nutné snižovat jištění při seskupení více vedení...
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Pavel Horský on 25.04.2017, 12:55
Quote from: Milan Hudec on 25.04.2017, 08:08
Bohužel SICHR neovládá rozlišit soubor kabelů chráněných coby celek.


Milane, nějak Tě nechápu. Co tím myslíš? Můžeš to napsat nějak polopaticky pro zabržděného elektrikáře se zřejmě hodně dlouhým vedením :-)
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Milan Hudec on 25.04.2017, 13:37
Hl jistič např.50A.
Za ním 10 vývodů v těsném seskupení třebas CYKY 3x2,5 v jedné liště.
Dovolený základní proud kabelu např.20A
Tj.10x20=200 oproti max.průchodu 50A.
V tomto případě se součinitel seskupení nepoužije jelikož se kabely chladí mezi sebou.
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Jiří Schwarz on 25.04.2017, 14:56
Quote from: Milan Illek on 25.04.2017, 11:18
:-[
ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.7.7:
Vzhledem k charakteru zatížení obvodů v bytech není nutné snižovat jištění při seskupení více vedení...

Samozřejmě. Ale také mě uvedená norma jasně doporučuje jištění běžných světelných obvodů provedených kabelem CYKY 3x1,5mm2 jističem 10A a jištění zásuvkových okruhů provedených kabelem CYKY 3x 2,2mm2 jističem 16A. Právě proto, abych nemusel některé věci přepočítávat u instalací, které se vejdou do nějakých přepokládaných hranic...
Ale musím buď normu přijmou celou, nebo ji celou odložit "udělat to podle jiné, jiných pravidel", nemůžu si z každé vytáhnout jen to, co se mi hodí. 
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Verenavský on 25.04.2017, 16:07
Quote from: Milan Hudec on 25.04.2017, 08:05
Ty jsou značně osekané, asi nejlepší co kdy bylo k dispozici je 33 2000 523 příloha NL.


Anotace textu normy ČSN 33 2000-5-523 PŘÍLOHA NL (332000)
Tato národní příloha je nedílnou součástí normy ČSN 33 2000-5-523. V současné době se do ČSN zavádějí harmonizační dokumenty (HD) CELENEC, podle nichž se budou vyrábět a používat jednotlivé druhy vodičů a kabelů. Podle všeobecných ustanovení ČSN 33 2000-5-51:199... (mod IEC 364-5-51:1978) musí být vodiče a kabely vybrány pro proud, pro který jsou navrženy a který snesou v normálním provozu. Vodiče a kabely musí být také způsobilé vést proudy, které mohou téci v abnormálních podmínkách po takovou dobu, jaká je dána charakteristikami ochranných (jisticích) prvků. Tyto jisticí prvky musí být podle ČSN 33 2000-4-43:1993 (mod IEC 364-4-43:1977) schopné přerušovat jakýkoliv nadproud, který je nižší nebo se rovná zkratovému proudu v místě, kde je tento prvek instalován. Jde o jednu z nejrozsáhlejších norem (resp. příloh k normě). Tato příloha má pouze pět článků a zbytek jsou tabulky. Jde o několik set tabulek: tato příloha k normě má 852 stran! ČSN 33 2000-5-523 - Příloha NL - byla vydána v září 1994.
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Verenavský on 25.04.2017, 16:36
Quote from: Zdeněk Friedrich on 25.04.2017, 08:33
To mi připomnělo, že se chci zeptat. Používá někdo pavouka? Jak se zdá, ve valné většině využíváme Sichr.  

Pavouk od EATONU se teď jmenuje XSPIDER byl aktualizovaný 2016 a jede jak čert. >:D
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Milan Hudec on 25.04.2017, 19:47
Quote from: Verenavský on 25.04.2017, 16:07
Anotace textu normy ČSN 33 2000-5-523 PŘÍLOHA NL (332000)
Tato národní příloha je nedílnou součástí normy ČSN 33 2000-5-523. V současné době se do ČSN zavádějí harmonizační dokumenty (HD) CELENEC, podle nichž se budou vyrábět a používat jednotlivé druhy vodičů a kabelů. Podle všeobecných ustanovení ČSN 33 2000-5-51:199... (mod IEC 364-5-51:1978) musí být vodiče a kabely vybrány pro proud, pro který jsou navrženy a který snesou v normálním provozu. Vodiče a kabely musí být také způsobilé vést proudy, které mohou téci v abnormálních podmínkách po takovou dobu, jaká je dána charakteristikami ochranných (jisticích) prvků. Tyto jisticí prvky musí být podle ČSN 33 2000-4-43:1993 (mod IEC 364-4-43:1977) schopné přerušovat jakýkoliv nadproud, který je nižší nebo se rovná zkratovému proudu v místě, kde je tento prvek instalován. Jde o jednu z nejrozsáhlejších norem (resp. příloh k normě). Tato příloha má pouze pět článků a zbytek jsou tabulky. Jde o několik set tabulek: tato příloha k normě má 852 stran! ČSN 33 2000-5-523 - Příloha NL - byla vydána v září 1994.

Právě tyto tabulky jsou úžasně udělány a alespoň mě posloužil velice dobře k orientaci v problematice.
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Zdeněk Friedrich on 25.04.2017, 19:53
Quote from: Verenavský on 25.04.2017, 16:36
Pavouk od EATONU se teď jmenuje XSPIDER byl aktualizovaný 2016 a jede jak čert. >:D

Hm. to je mi novinka. Nevím jak jede čert, proto jsem vznesl dotaz pro odborníky.
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Milan Illek on 25.04.2017, 22:32
Quote from: Milan Hudec on 25.04.2017, 08:05
Ty jsou značně osekané, asi nejlepší co kdy bylo k dispozici je 33 2000 523 příloha NL.

Ve větě chybí jedno slovo: Neplatná  :-[
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Milan Hudec on 25.04.2017, 23:22
Fyzikálněchemické zákonitosti platí furt.
Navíc normy mohou být bez určení časového horizontu jedině poplatné době.
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: J Lhava on 26.04.2017, 07:37
Co mě třeba osobně udivuje, je rozdíl mezi dovolenou zatižitelností kabelů v zemi dříve a nyní. Pohledem dnešní ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 jsou mnohé hlavní přívody poddimenzované, přitom podle dřívějších norem je to OK.
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Pavel Horský on 26.04.2017, 07:43
Quote from: občan on 26.04.2017, 07:37
Co mě třeba osobně udivuje, je rozdíl mezi dovolenou zatižitelností kabelů v zemi dříve a nyní. Pohledem dnešní ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 jsou mnohé hlavní přívody poddimenzované, přitom podle dřívějších norem je to OK.

Třeba měla měď před lety jinou hustotu a vodivost  (dance)
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Milan Hudec on 26.04.2017, 07:51
Ono došlo totiž trochu nenápadně ke změně referenční teploty uložení v zemi.
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: J Lhava on 26.04.2017, 08:12
To sice ano (drive bylo primo v norme uvedeno 0,7 Km/W, dnes se da v normach dopatrat podle okolnich zemi hodnota 1 Km/W), nicmene ten rozdim prepocitacich soucinitelu je pomerne nevyznamny (1,2 vs 1,18 pro kabely v chranickach). Tech rozdilu tam podle me musi byt vice ...
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Pavel Horský on 26.04.2017, 09:09
Že by se opět nenápadně pomohlo výrobcům?
Do norem se dá nádherně schovat výsledek šikovného lobbingu.
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Milan Hudec on 26.04.2017, 09:15
Quote from: občan on 26.04.2017, 08:12
To sice ano (drive bylo primo v norme uvedeno 0,7 Km/W, dnes se da v normach dopatrat podle okolnich zemi hodnota 1 Km/W), nicmene ten rozdim prepocitacich soucinitelu je pomerne nevyznamny (1,2 vs 1,18 pro kabely v chranickach). Tech rozdilu tam podle me musi byt vice ...

Nebyla posunuta průměrná teplota hlíny, tuším o 5st.
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Jan Bocek on 26.04.2017, 10:08
Quote from: Milan Hudec on 25.04.2017, 23:22
Fyzikálněchemické zákonitosti platí furt.


A k tomu patří technicko- ekonomické výpočty pro volbu vedení.
Vždy platily omezující faktory pro hospodárnost.
Prvním byla teplota ( A/mm2, uložení, okolní teploty 70/150...)
Druhým byl úbytek napětí
A můžeme si "hrát" s koeficienty a modelovat.....

Dobrá pomůcka s odkazem na normy je v příloze
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Milan Illek on 26.04.2017, 11:25
Quote from: Milan Hudec on 25.04.2017, 23:22
Fyzikálněchemické zákonitosti platí furt.

Z toho explicitně vyplývá zachování platnosti dat z neplatné normy?  :-\
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: ACEOF ACES on 26.04.2017, 12:23
Norny se stávají neplatnými, stávají se tak časem z příspěvků, které zmiňují ustanovení norem nebo na ně odkazují, bláboly?
Smích
Title: Re: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
Post by: Verenavský on 26.04.2017, 16:20
Souhlasím s panem Hlavatým a dalšími, kteří jsou názoru, že vracet se již k neplatným normám a tabulkám v nich uvedených je jen ztráta času a je logické, že nové výpočty se liší od předešlých. :)