Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?

Started by JJoseff, 19.02.2008, 20:55

previous topic - next topic

Milan Illek

Quote from: Milan Hudec on 25.04.2017, 08:05
Ty jsou značně osekané, asi nejlepší co kdy bylo k dispozici je 33 2000 523 příloha NL.

Ve větě chybí jedno slovo: Neplatná  :-[

Milan Hudec

Fyzikálněchemické zákonitosti platí furt.
Navíc normy mohou být bez určení časového horizontu jedině poplatné době.

J Lhava

Co mě třeba osobně udivuje, je rozdíl mezi dovolenou zatižitelností kabelů v zemi dříve a nyní. Pohledem dnešní ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 jsou mnohé hlavní přívody poddimenzované, přitom podle dřívějších norem je to OK.

Pavel Horský

Quote from: občan on 26.04.2017, 07:37
Co mě třeba osobně udivuje, je rozdíl mezi dovolenou zatižitelností kabelů v zemi dříve a nyní. Pohledem dnešní ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 jsou mnohé hlavní přívody poddimenzované, přitom podle dřívějších norem je to OK.

Třeba měla měď před lety jinou hustotu a vodivost  (dance)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Ono došlo totiž trochu nenápadně ke změně referenční teploty uložení v zemi.

J Lhava

To sice ano (drive bylo primo v norme uvedeno 0,7 Km/W, dnes se da v normach dopatrat podle okolnich zemi hodnota 1 Km/W), nicmene ten rozdim prepocitacich soucinitelu je pomerne nevyznamny (1,2 vs 1,18 pro kabely v chranickach). Tech rozdilu tam podle me musi byt vice ...

Pavel Horský

Že by se opět nenápadně pomohlo výrobcům?
Do norem se dá nádherně schovat výsledek šikovného lobbingu.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Quote from: občan on 26.04.2017, 08:12
To sice ano (drive bylo primo v norme uvedeno 0,7 Km/W, dnes se da v normach dopatrat podle okolnich zemi hodnota 1 Km/W), nicmene ten rozdim prepocitacich soucinitelu je pomerne nevyznamny (1,2 vs 1,18 pro kabely v chranickach). Tech rozdilu tam podle me musi byt vice ...

Nebyla posunuta průměrná teplota hlíny, tuším o 5st.

Jan Bocek

Quote from: Milan Hudec on 25.04.2017, 23:22
Fyzikálněchemické zákonitosti platí furt.


A k tomu patří technicko- ekonomické výpočty pro volbu vedení.
Vždy platily omezující faktory pro hospodárnost.
Prvním byla teplota ( A/mm2, uložení, okolní teploty 70/150...)
Druhým byl úbytek napětí
A můžeme si "hrát" s koeficienty a modelovat.....

Dobrá pomůcka s odkazem na normy je v příloze
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Milan Illek

Quote from: Milan Hudec on 25.04.2017, 23:22
Fyzikálněchemické zákonitosti platí furt.

Z toho explicitně vyplývá zachování platnosti dat z neplatné normy?  :-\

ACEOF ACES

Norny se stávají neplatnými, stávají se tak časem z příspěvků, které zmiňují ustanovení norem nebo na ně odkazují, bláboly?
Smích

Verenavský

Souhlasím s panem Hlavatým a dalšími, kteří jsou názoru, že vracet se již k neplatným normám a tabulkám v nich uvedených je jen ztráta času a je logické, že nové výpočty se liší od předešlých. :)