Title: Jak zapojit rozběhový kondenzátor k vodního čerpadla?
Post by: Honza RT on 03.03.2008, 11:55
... ohledně zapojení rozběhového kondenzátoru do elektroinstalace k vodnímu čerpadlu. Přikládám fotodokumentaci:

(http://other.mhdcr.biz/schema.jpg)
Doma máme klasický rozvod - hnědá fáze, žluto-zelená zem a modrá pracovní nula. Podle tohoto schématu tedy k černému kabelu z čerpadla patří hnědý z naší sítě a žluto-zelené patří jasně k sobě. To je mi celkem jasné. Pak zbývají modrý a hnědý kabel z čerpadla, které by se oba měli připojit k našemu domácímu modrému. Ovšem s tím, že na ten hnědý patří zapojit ten rozběhový kondenzátor. Nemýlím se?

A s tím vlastním zapojením rozběhového kondenzátoru si nevím rady:
(http://other.mhdcr.biz/kondenzator.jpg)
(http://other.mhdcr.biz/udaje-kondenzator.jpg)
Jestli tedy rozběhový kondenzátor patří na jeden vodič, tak bych pochopil, kdyby měl dva výstupy, respektive jeden vstup a jeden výstup. Jenomže ten můj má výstupy čtyři. Nechci něco udělat blbě, jsem kutil-samouk a s tímto si vážně nevím rady. Prosím vás tedy, jestli byste mi mohli poradit. Přikládám také typový štítek - nevím, jestli je to důležité, ale když už sem píšu, tak ať jsou tu všechny podklady.

(http://other.mhdcr.biz/stitek.jpg)
Předem děkuji za odpověď!

Honza F.
Title: Re: Zapojení rozběhového kondenzátoru k vodnímu čerpadlu s jednofázovým motorem
Post by: Jura Krikl on 03.03.2008, 12:59
Napojeni:
Hnědy ve vaší siti - vypinač - černy v čerrpadle
Zelenožluty  ve vaší siti - zelenožluty v čerpadle
Modry ve vaší siti - modry v čerpadle ale zaroveň
modry ve vaší siti - kondenzator - hnědy v čerpadle
Ono to jasně plyne z Vašeho schematu. Ale pokud si na netroufnete, nemate konektory na kondik, raděj si sežente elektrikaře. Ma to zmaklý za pul hodiny :-D
Title: Re: Zapojení rozběhového kondenzátoru k vodnímu čerpadlu s jednofázovým motorem
Post by: Milan Exler on 03.03.2008, 13:03
Opravdu jsou ty výstupy čtyři?
Title: Re: Zapojení rozběhového kondenzátoru k vodnímu čerpadlu s jednofázovým motorem
Post by: Petr Doležal on 03.03.2008, 13:03
Pokud dobře vidím, tak na tom kondenzátoru nejsou 4 vývody, ale jen dva zdvojené pro praktičtější připojení pomocí konektorů. Na obrázku jsou na horní polep kondenzátoru připojeny dva vodiče N a modrý. Spodní dvouvývod bude jen pro hnědý s č.3 (od motoru)
Title: Re: Zapojení rozběhového kondenzátoru k vodnímu čerpadlu s jednofázovým motorem
Post by: Honza RT on 03.03.2008, 13:25
Takže na ten jeden zdvojený vývod mám dát modrý a žlutozelený přívod z mé sítě a na ten druhý vývod jenom ten hnědý od čerpadla? A záleží na pořadí (horní x spodní), nebo je to jedno? Díky
Title: Re: Zapojení rozběhového kondenzátoru k vodnímu čerpadlu s jednofázovým motorem
Post by: Jura Krikl on 03.03.2008, 13:26
Ne žlutozeleny ne !!
Žlutozeleny patři na žlutozelenyv čerpadle.
Quote from: Honza RT on 03.03.2008, 13:25
a na ten druhý vývod jenom ten hnědý od čerpadla?

Ano na kondenzatoru bude připojen modry ze sitě, modry od čerpadla na jednom vystupu kondenzatoru.
Na druhy vystup kondenzatoru přijde ten hnědy z čerpadla (dance)
Na polaritě nezaleží  :'(
Title: Re: Zapojení rozběhového kondenzátoru k vodnímu čerpadlu s jednofázovým motorem
Post by: Honza RT on 03.03.2008, 13:37
OK, rozumím a moc děkuji! ;)