• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak zapojit rozběhový kondenzátor k vodního čerpadla?

Started by Honza RT, 03.03.2008, 11:55

previous topic - next topic

Honza RT

03.03.2008, 11:55 Last Edit: 21.08.2010, 12:38 by Miroslav Minařík
... ohledně zapojení rozběhového kondenzátoru do elektroinstalace k vodnímu čerpadlu. Přikládám fotodokumentaci:


Doma máme klasický rozvod - hnědá fáze, žluto-zelená zem a modrá pracovní nula. Podle tohoto schématu tedy k černému kabelu z čerpadla patří hnědý z naší sítě a žluto-zelené patří jasně k sobě. To je mi celkem jasné. Pak zbývají modrý a hnědý kabel z čerpadla, které by se oba měli připojit k našemu domácímu modrému. Ovšem s tím, že na ten hnědý patří zapojit ten rozběhový kondenzátor. Nemýlím se?

A s tím vlastním zapojením rozběhového kondenzátoru si nevím rady:


Jestli tedy rozběhový kondenzátor patří na jeden vodič, tak bych pochopil, kdyby měl dva výstupy, respektive jeden vstup a jeden výstup. Jenomže ten můj má výstupy čtyři. Nechci něco udělat blbě, jsem kutil-samouk a s tímto si vážně nevím rady. Prosím vás tedy, jestli byste mi mohli poradit. Přikládám také typový štítek - nevím, jestli je to důležité, ale když už sem píšu, tak ať jsou tu všechny podklady.


Předem děkuji za odpověď!

Honza F.

Jura Krikl

Napojeni:
Hnědy ve vaší siti - vypinač - černy v čerrpadle
Zelenožluty  ve vaší siti - zelenožluty v čerpadle
Modry ve vaší siti - modry v čerpadle ale zaroveň
modry ve vaší siti - kondenzator - hnědy v čerpadle
Ono to jasně plyne z Vašeho schematu. Ale pokud si na netroufnete, nemate konektory na kondik, raděj si sežente elektrikaře. Ma to zmaklý za pul hodiny :-D
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Milan Exler


Petr Doležal

Pokud dobře vidím, tak na tom kondenzátoru nejsou 4 vývody, ale jen dva zdvojené pro praktičtější připojení pomocí konektorů. Na obrázku jsou na horní polep kondenzátoru připojeny dva vodiče N a modrý. Spodní dvouvývod bude jen pro hnědý s č.3 (od motoru)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Honza RT

Takže na ten jeden zdvojený vývod mám dát modrý a žlutozelený přívod z mé sítě a na ten druhý vývod jenom ten hnědý od čerpadla? A záleží na pořadí (horní x spodní), nebo je to jedno? Díky

Jura Krikl

Ne žlutozeleny ne !!
Žlutozeleny patři na žlutozelenyv čerpadle.
Quote from: Honza RT on 03.03.2008, 13:25
a na ten druhý vývod jenom ten hnědý od čerpadla?

Ano na kondenzatoru bude připojen modry ze sitě, modry od čerpadla na jednom vystupu kondenzatoru.
Na druhy vystup kondenzatoru přijde ten hnědy z čerpadla (dance)
Na polaritě nezaleží  :'(
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Honza RT