Jak mám zapojit tříramenný lustr na halogenová bodová světla, když v místě zapojení jsou jen dva dráty, a to jeden černý a jeden zelený, přičemž na lustru jsou svorky tři, jedna L, jedna se symbolem uzemění, a jedna N.
Tento dotaz se za poslední měsíc tady už zodpověděl nejmíň 10x. Co tak použít vyhledávač, nebo nejlíp, zavolat elektrikáře.
Tak se omlouvám za hloupý dotaz a za to že nejsem elektrikář ale tupý laik. Jsem tu poprvé, nevšiml jsem si ani možnosti vyhledávání.
Takže je to tak, že černý kabel z instalace je fáze a příjde na svorku L (hnědý kabel lustru) a zelený kabel z instalace příjde nejprve na svorku kostry a pak průběžně na svorku N s modrým kabelem lustru? Je to obývák s vypínačem s jednou klapkou ve starém paneláku, kde zásuvky jsou zapojované dvěma kabely, přičemž nula je zapojená přes zemnící kolík.
Akorát ten zelený kabel nejde propojit do svorek (čokolád) kostry a zároven N, protože jsou těsně vedle sebe. mohu z druhé strany přepojit zž kabel uzemění do čokolády spolu s modrým nulákem? Je to korektní?
Ještě jednou se omlouvám za svou hloupost, případné smrtelné zranění beru na sebe :o)
Až budete potřebovat poradit vy s metabolismem, léky a výživou, třeba někdy poradím zase já vám, uvidíme, kdo se dožije vyššího věku :o)
Tak, jak jste to popsal to udělat můžete. V domě s dvoudrátovým rozvodem se ani jiné řešení, aniž byste musel rekonstruovat nenabízí. Je, ale potřeba zjistit, že černý vodič ze stropu je opravdu fáze.
Děkuju moc za odpověd a omlouvám se za smajlíky, měl to být úsměv :-)
Quote from: Michal Slabý on 15.03.2008, 20:20
Je, ale potřeba zjistit, že černý vodič ze stropu je opravdu fáze.
A hlavně je zapotřebí před jakoukoli manipulací si příslušný okruh VYPNOUT ! (surprice)
Na vypínač v místnosti nespoléhejte ! Použijte k vypnutí jistič. :)
I tuhle radu dodržím, bez toho bych nevyměnil ani žárovku, mám silný pud sebezáchovy :-)
Hezkou neděli!