Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci => Topic started by: M. on 23.09.2008, 10:09

Title: Jak zapojit proudový chránič a přepěťovou ochranu ?
Post by: M. on 23.09.2008, 10:09
Jak zapojit proud. chránič a přepěťovou ochranu v panelovém bytě,
kde přívod do rozvaděče je TNC,
ovšem po bytě už je natažen TNS.
Mohu zapojit chránič na celý zásuvkový okruh včetně koupelny,
to znamená, že bych výstup z chrániče zapojil na přívod koupelnového jističe?
A jistič má byt zapojen před, nebo až za proudovou ochranou ?
Title: Re: Jak zapojit proudový chránič a přepěťovou ochranu ?
Post by: Otakar Dosbaba on 23.09.2008, 10:40
Pokud je v bytě TN-S, pak chránič na celý zásuvkový okruh zapojit můžete. Otázka, zda chránič před a nebo za jistič závisí na dovoleném průchozím proudu chrániče a hodnotě předřazeného jištění, ostatní závisí na způsobu funkčního uspořádání.
Schválně to nevypisuji podrobně, tato otázka se tu objevuje poměrně často, použijte vyhledávač. Trochu mě ale zaráží, že se na takovouto, pro odborníka triviální věc, ptá elektrikář s jistou délkou praxe, odbornými znalostmi, oprávněním k výrobě rozvaděčů, projektem či alespoň nákresem v ruce atd. Nebo snad ne?
Title: Re: Jak zapojit proudový chránič a přepěťovou ochranu ?
Post by: M. on 23.09.2008, 10:57
Né, né :), já jsem elektronik a toto je z jiného soudku a jelikož na každou práci je třeba odborníka, tak se ptám ..
Takže mohu výstup z chrániče zapojit na přívod jističe do koupelny a ještě na přívod jističe na ostatní zásuvky v bytě ? A s tou přepěťovou ochranou je to jak ? Musí být zapojena mezi přívodní fázi a nulák? -  Ale postrádá mi pak smyslu, jak by mohla jistit zásuvky, když nárůst napětí sice způsobí shoření varistoru, ovšem okruh bude stále pod napětím .. Nedojde tam přeci k přerušení fáze ..
Díky ..M.
Title: Re: Jak zapojit proudový chránič a přepěťovou ochranu ?
Post by: Kamil Novák on 23.09.2008, 11:02
Quote from: M. on 23.09.2008, 10:57
...na každou práci je třeba odborníka, tak se ptám ..


To je správný názor !  (jednicka)

Promiňte, ale Vy to chcete zapojovat nebo jste jen zvídavý ?  ::)
Title: Re: Jak zapojit proudový chránič a přepěťovou ochranu ?
Post by: Otakar Dosbaba on 23.09.2008, 11:13
Hele, M, já jsem taky nejdřív bejval elektronik a vše, co bylo od 24V a 1,5mmq vejš, mi bylo cizí.  :) Jenže pak několik let trvalo, než jsem pronikl do zásad bezpečnosti instalací a technologií v oblasti nn a teprv odsud jsem viděl, jak mohly být mé nesprávné doměnky z předchozí doby okolí nebezpečné. Z dotazů je patrné, že se do toho stejně pustíte sám, nicméně s touto úrovní vědomostí bych se tomu, být na Vašem místě, raději vyhnul.
Abych jen neprudil, vypustím kousek teorie: Varistor v přepěťovce "posbírá" pouze krátkodobé, energeticky slabé přepěťové špičky, které do vedení zpravidla přichází indukcí a hlavně vypínáním induktivní zátěže. Připojují se mezi L a PE a také mezi N a PE. Z toho vyplývá mírná komplikace pro nasazení fíček před ně. Jaké, to si račte dále odvodit.  ;)
Title: Re: Jak zapojit proudový chránič a přepěťovou ochranu ?
Post by: Fuk Tomáš on 23.09.2008, 13:48
Quote from: Otakar Dosbaba on 23.09.2008, 11:13
Připojují se mezi L a PE a také mezi N a PE.


A ovšem také mezi L a N  ;)
Title: Re: Jak zapojit proudový chránič a přepěťovou ochranu ?
Post by: Jan Hájek on 23.09.2008, 17:05
Pokud jde o přepěťovky, tak se mrkněte na předmluvu v KníŠce 2.0, říká se, že je to tam dost srozumitelný www.kniska.eu/kniska (http://www.kniska.eu/kniska).
Title: Re: Jak zapojit proudový chránič a přepěťovou ochranu ?
Post by: Tomas Uchytil on 18.10.2008, 23:25
mno prodovy chranic a s nim spojena TNS soustava je stoprocentni pokrok v bytovych elektroinstalacich o tom neni pochyb... proc ale pouzivat prepetove ochrany to je mi tak trosku zahadou... soused je ma v instalaci zabudovane a presto se mu nedavno pri bource vypalil pocitac a dvd... 
Title: Re: Jak zapojit proudový chránič a přepěťovou ochranu ?
Post by: Fuk Tomáš on 18.10.2008, 23:57
Quote from: Tomas Uchytil on 18.10.2008, 23:25
... proc ale pouzivat prepetove ochrany to je mi tak trosku zahadou... soused je ma v instalaci zabudovane a presto se mu nedavno pri bource vypalil pocitac a dvd... 


Jestli je vám to záhadou, tak si projděte
Quote from: Jan Hájek on 23.09.2008, 17:05
Pokud jde o přepěťovky, tak se mrkněte na předmluvu v KníŠce 2.0, říká se, že je to tam dost srozumitelný www.kniska.eu/kniska (http://www.kniska.eu/kniska).


Nejde jen o to, mít nějaké nainstalované, ale mít je nainstalované správně, správně dimenzované a všude, kde je třeba.
Title: Re: Jak zapojit proudový chránič a přepěťovou ochranu ?
Post by: Jan Hájek on 19.10.2008, 00:16
Quote from: Fuk Tomáš on 18.10.2008, 23:57

Nejde jen o to, mít nějaké nainstalované, ale mít je nainstalované správně, správně dimenzované a všude, kde je třeba.

No a o tom je ta předmluva  :)
Title: Re: Jak zapojit proudový chránič a přepěťovou ochranu ?
Post by: Miroslav Lampart on 19.10.2008, 12:18
Quote from: M. on 23.09.2008, 10:09
......................... A jistič má byt zapojen před, nebo až za proudovou ochranou ?


o:-) Těžko říct, protože ten jistič je vlastně ta proudová ochrana  o:-)