Jak vypočítám proud elektro kotle,když znám napětí 400V a výkon 9Kw.CHtěl bych vědět jaký to má odběr a jaký jistíč použít.
Quote from: Robert Malý on 08.10.2008, 00:22
Jak vypočítám proud elektro kotle,když znám napětí 400V a výkon 9Kw.CHtěl bych vědět jaký to má odběr a jaký jistíč použít.
Tyto údaje byste měl najít v dokumentaci kotle.
Pokud byste si to chtěl spočítat sám, tak k tomu potřebujete více informací (zjednodušeně - jak jsou topení zapojena).
Quote from: Robert Malý on 08.10.2008, 00:22
Jak vypočítám proud elektro kotle,když znám napětí 400V a výkon 9Kw.CHtěl bych vědět jaký to má odběr .....
Na plný výkon zhruba 13A v každé fázi (je-li kotel připojen symetricky na 3x400V).
Quote from: Kamil Novák on 08.10.2008, 02:32
Na plný výkon zhruba 13A v každé fázi (je-li kotel připojen symetricky na 3x400V).
Možná drobné upřesnění - platí to, jestliže jsou
topné elementy zapojeny symetricky na všechny 3 fáze. Což je sice velmi pravděpodobné, ale nikoli na 100% jisté.
Opravdu to chce ověřit pohledem do dokumentace ;)
Quote from: Kamil Novák on 08.10.2008, 02:32
Na plný výkon zhruba 13A v každé fázi (je-li kotel připojen symetricky na 3x400V).
Mohu vědět podle jakého vzorce jste to vypočítal.To by mohl stačit kabel CYKY 5x2,5C a jistič trojfázový16A.
TO Malý :
I(A)=P(W)/1,732/400
Jednodušší pro pochopení je výpočet :
9 kW (9000 W) na tři fáze je 3 kW (3000 W) na každou fázi.
No a potom viz učivo základní školy : P = U*I nebo také I = P/U
Takže 3000W/230V = 13A (přibližně)
Takže pro nějaké "normální" podmínky postačí kabel CYKY 5Cx 2,5 a jistič 3x 16A.
Tento způsob výpočtu si ovšem můžeme dovolit pouze u ohmické zátěže, jako je právě třeba elektrokotel.
Quote from: Kamil Novák on 08.10.2008, 22:49
I(A)=P(W)/1,732/400
Quote from: Jaroslav Hasala on 08.10.2008, 23:02
9 kW ( 9000 W) na tři fáze je 3 kW (3000 W) na každou fázi.
No a potom viz učivo základní školy : P = U*I nebo také I = P/U
Takže 3000W/230V = 13A (přibližně)
Takže pro nějaké "normální" podmínky postačí kabel CYKY 5Cx 2,5 a jistič 3x 16A.
Jenom tedy doplním pro vysvětlení - vzoreček kolegy Nováka vychází ze zapojení do trojúhelníka, vzoreček kolegy Hasaly ze zapojení do hvězdy (jako např. Protherm Rejnok), ale výsledky dávají stejné -
za předpokladu rovnoměrného ohmického zatížení všech 3 fází.
Proč to pořád zdůrazňuji - protože lze potkat např. i ohřívače 9 kW zapojené mezi dvě fáze.