Jak vypočítat odběr proudu když znám napětí(U) a výkon(Kw)

Started by Robert Malý, 08.10.2008, 00:22

previous topic - next topic

Robert Malý

08.10.2008, 00:22 Last Edit: 07.11.2008, 21:58 by Administrátor fóra, čistič
Jak vypočítám proud elektro kotle,když znám napětí 400V a výkon 9Kw.CHtěl bych vědět jaký to má odběr a jaký jistíč použít.

Fuk Tomáš

Quote from: Robert Malý on 08.10.2008, 00:22
Jak vypočítám proud elektro kotle,když znám napětí 400V a výkon 9Kw.CHtěl bych vědět jaký to má odběr a jaký jistíč použít.


Tyto údaje byste měl najít v dokumentaci kotle.
Pokud byste si to chtěl spočítat sám, tak k tomu potřebujete více informací (zjednodušeně - jak jsou topení zapojena).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Kamil Novák

Quote from: Robert Malý on 08.10.2008, 00:22
Jak vypočítám proud elektro kotle,když znám napětí 400V a výkon 9Kw.CHtěl bych vědět jaký to má odběr .....


Na plný výkon zhruba 13A v každé fázi (je-li kotel připojen symetricky na  3x400V).
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Fuk Tomáš

Quote from: Kamil Novák on 08.10.2008, 02:32
Na plný výkon zhruba 13A v každé fázi (je-li kotel připojen symetricky na  3x400V).


Možná drobné upřesnění - platí to, jestliže jsou topné elementy zapojeny symetricky na všechny 3 fáze. Což je sice velmi pravděpodobné, ale nikoli na 100% jisté.
Opravdu to chce ověřit pohledem do dokumentace  ;)
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Robert Malý

Quote from: Kamil Novák on 08.10.2008, 02:32
Na plný výkon zhruba 13A v každé fázi (je-li kotel připojen symetricky na  3x400V).
Mohu vědět podle jakého vzorce jste to vypočítal.To by mohl stačit kabel CYKY 5x2,5C a jistič trojfázový16A.

Kamil Novák

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jaroslav Hasala

Jednodušší pro pochopení je výpočet :

9 kW (9000 W) na tři fáze je 3 kW (3000 W) na každou fázi.

No a potom viz učivo základní školy : P = U*I nebo také I = P/U

Takže 3000W/230V = 13A (přibližně)

Takže pro nějaké "normální" podmínky postačí kabel CYKY 5Cx 2,5 a jistič 3x 16A.

Tento způsob výpočtu si ovšem můžeme dovolit pouze u ohmické zátěže, jako je právě třeba elektrokotel. 
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Kamil Novák on 08.10.2008, 22:49
I(A)=P(W)/1,732/400


Quote from: Jaroslav Hasala on 08.10.2008, 23:02
9 kW ( 9000 W) na tři fáze je 3 kW (3000 W) na každou fázi.
No a potom viz učivo základní školy : P = U*I nebo také I = P/U
Takže 3000W/230V = 13A (přibližně)
Takže pro nějaké "normální" podmínky postačí kabel CYKY 5Cx 2,5 a jistič 3x 16A.


Jenom tedy doplním pro vysvětlení - vzoreček kolegy Nováka vychází ze zapojení do trojúhelníka, vzoreček kolegy Hasaly ze zapojení do hvězdy (jako např. Protherm Rejnok), ale výsledky dávají stejné - za předpokladu rovnoměrného ohmického zatížení všech 3 fází.
Proč to pořád zdůrazňuji - protože lze potkat např. i ohřívače 9 kW zapojené mezi dvě fáze.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)