Jedná se mi konkrétně o přívod k poplachové siréně civilní obrany, která nemá měření spotřeby a je napojena přímo na síť distributora.
Jištění přívodu je v 1NP před hl. vypínačem objektu, rozváděč sirény je umístěný na půdě.
Jsou stanovená nějaká pravidla nebo technický předpis, jak zhotovit přívod z 1NP na půdu a pochopitelně jak zhotovit i ostatní silové rozvody tohoto zařízení? ??
Osobně se domnívám, že se jedná o zařízení, které by mělo být zhotoveno podle zvláštního předpisu, možná mají být všechny rozvody chráněné pancéřovými trubkami, možná ohni_odolnými kabely...atd.
Já osobně neznám nějaký pravidla jak se to dělá ale udál bych to následovně ohnivzdorné kabely a pro jistotu panceřová trubka proti ohni a nenechavým trubkám co rádi černý odběr
já si myslím že toto by mělo být dostačující
V jedné místní textilce se před časem instalovala podobně požární siréna.
Požadavky od distributora byly (jestli si dobře vzpomínám) :
- přívodní svorky hlavního vypínače (ze kterého byla napojena neměř. odbočka) opatřit krytem s možností plombování
- mimo rozvaděč umístit do samostatného krytu jištění vývodu (stačí proti zkratu), kryt musí být možné zaplombovat
- vedení z celistvého kabelu (bez krabic nebo jiného napojování)
- toto vedení buď na povrchu, viditelné po celé délce, vedené po vnější straně budovy
- nebo uvnitř budovy, opět na povrchu, viditelné po celé délce, zatažené do ochranné trubky.
Jestli si vzpomínám, tak nebyl požadován ohni odolný kabel.
Domnívám se, že by bylo vhodné se zeptat majitele sirény. Jde zřejmě o sirénu pro varování obyvatelstva, viz Jednotný systém varování a vyrozumění (http://www.hzscr.cz/docDetail.aspx?docid=21033587&doctype=).
Ministerstvo vnitra, resp. Hasičský a záchranný sbor ČR by měli mít představu, jak vedení pro zařízení, na kterém závisí bezpečnost obyvatelstva, zabezpečit.
Nevím jaká s nimi bude řeč - hasiči mi nebyli schopni odpovědět na otázku, proč nelze zprávu o "Zkoušce sirén" vysílat před vlastní zkouškou mluvící sirény.
Prý to není možné "z technických důvodů". Napřed je nutno houkat a poté vyhlásit, že šlo o zkoušku.
Quote from: Štefan Beláň on 08.10.2008, 07:24Jedná se mi konkrétně o přívod k poplachové siréně civilní obrany, která nemá měření spotřeby a je napojena přímo na síť distributora. ...
Jsou stanovená nějaká pravidla nebo technický předpis, jak zhotovit přívod z 1NP na půdu a pochopitelně jak zhotovit i ostatní silové rozvody tohoto zařízení? ??
Osobně se domnívám, že se jedná o zařízení, které by mělo být zhotoveno podle zvláštního předpisu, možná mají být všechny rozvody chráněné pancéřovými trubkami, možná ohni_odolnými kabely...atd.
pokud se bude instalovat nová siréna v systému CAS100, tak nebude potřeba žádný speciální kabel, protože všechny hlasové sirény mají záložní akumulátor, ale pokud by se tam dával nějaký veterán s 3f motorem, tak jsem pro kabel s funkční odolností při požáru a ideálně do kopex trubek