• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 13:35

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak má být zhotovený neměřený přívod?

Started by Štefan Beláň, 08.10.2008, 07:24

previous topic - next topic

Štefan Beláň

Jedná se mi konkrétně o přívod k poplachové siréně civilní obrany, která nemá měření spotřeby a je napojena přímo na síť distributora.

Jištění přívodu je v 1NP před hl. vypínačem objektu, rozváděč sirény je umístěný na půdě.

Jsou stanovená nějaká pravidla nebo technický předpis, jak zhotovit přívod z 1NP na půdu a pochopitelně jak zhotovit i ostatní silové rozvody tohoto zařízení?  ??

Osobně se domnívám, že se jedná o zařízení, které by mělo být zhotoveno podle zvláštního předpisu, možná mají být všechny rozvody chráněné pancéřovými trubkami, možná ohni_odolnými kabely...atd.

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Svárovský

Já osobně neznám nějaký pravidla jak se to dělá ale udál bych to následovně ohnivzdorné kabely a pro jistotu panceřová trubka proti ohni a nenechavým trubkám co rádi černý odběr
já si myslím že toto by mělo být dostačující

Kamil Novák

V jedné místní textilce se před časem instalovala podobně požární siréna.
Požadavky od distributora byly (jestli si dobře vzpomínám) :
- přívodní svorky hlavního vypínače (ze kterého byla napojena neměř. odbočka) opatřit krytem s možností plombování
- mimo rozvaděč umístit do samostatného krytu jištění vývodu (stačí proti zkratu), kryt musí být možné zaplombovat
- vedení z celistvého kabelu (bez krabic nebo jiného napojování)
- toto vedení buď na povrchu, viditelné po celé délce, vedené po vnější straně budovy
- nebo uvnitř budovy, opět na povrchu, viditelné po celé délce, zatažené do ochranné trubky.

Jestli si vzpomínám, tak nebyl požadován ohni odolný kabel.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Vojtěch Běhunčík

Domnívám se, že by bylo vhodné se zeptat majitele sirény. Jde zřejmě o sirénu pro varování obyvatelstva, viz Jednotný systém varování a vyrozumění.
Ministerstvo vnitra, resp. Hasičský a záchranný sbor ČR by měli mít představu, jak vedení pro zařízení, na kterém závisí bezpečnost obyvatelstva, zabezpečit.
Nevím jaká s nimi bude řeč - hasiči mi nebyli schopni odpovědět na otázku, proč nelze zprávu o "Zkoušce sirén" vysílat před vlastní zkouškou mluvící sirény.
Prý to není možné "z technických důvodů". Napřed je nutno houkat a poté vyhlásit, že šlo o zkoušku.


Quote from: Štefan Beláň on 08.10.2008, 07:24Jedná se mi konkrétně o přívod k poplachové siréně civilní obrany, která nemá měření spotřeby a je napojena přímo na síť distributora. ...
Jsou stanovená nějaká pravidla nebo technický předpis, jak zhotovit přívod z 1NP na půdu a pochopitelně jak zhotovit i ostatní silové rozvody tohoto zařízení?  ??
Osobně se domnívám, že se jedná o zařízení, které by mělo být zhotoveno podle zvláštního předpisu, možná mají být všechny rozvody chráněné pancéřovými trubkami, možná ohni_odolnými kabely...atd.

Jaroslav Hrůza

pokud se bude instalovat nová siréna v systému CAS100, tak nebude potřeba žádný speciální kabel, protože všechny hlasové sirény mají záložní akumulátor, ale pokud by se tam dával nějaký veterán s 3f motorem, tak jsem pro kabel s funkční odolností při požáru a ideálně do kopex trubek