viz. - podmínky. (ČSN 33 32 20)
Dle délky kolik úniků? (východů)
ČSN 33 2000-4-481
481.2.4.3 Chodby určené k obsluze nebo údržbě, které jsou delší než 20 m, musí být přístupné z obou konců.
POZNÁMKA - Pro kratší chodby, ale překračující délku 6 m, se přístup z obou konců chodby doporučuje.
Quote from: Štefan Beláň on 21.10.2008, 21:59
POZNÁMKA - Pro kratší chodby, ale překračující délku 6 m, se přístup z obou konců chodby doporučuje.
Dá se tomu rozumět tak, že u chodby třeba 8 m by se neměly rozvaděče přistavit bokem ke zdi ? A únik by byl zadní chodbou za rozvodným zařízením ? A nebo by musel být únikový východ ?