viz. - podmínky. (ČSN 33 32 20)
Dle délky kolik úniků? (východů)
A/Projekce elektro:
-Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
-Návrhy hromosvodné instalace
B/Světelně technické projekty pro hyg.službu:
- Denní osvětlení
- Umělé osvětlení
C/Veřejné osvětlení
D/ Rozpočty - nabídky elektro

Štefan Beláň

ČSN 33 2000-4-481

481.2.4.3 Chodby určené k obsluze nebo údržbě, které jsou delší než 20 m, musí být přístupné z obou konců.
POZNÁMKA - Pro kratší chodby, ale překračující délku 6 m, se přístup z obou konců chodby doporučuje.
Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Doležal

Quote from: Štefan Beláň on 21.10.2008, 21:59
POZNÁMKA - Pro kratší chodby, ale překračující délku 6 m, se přístup z obou konců chodby doporučuje.

Dá se tomu rozumět tak, že u chodby třeba 8 m by se neměly rozvaděče přistavit bokem ke zdi ? A únik by byl zadní chodbou za rozvodným zařízením ? A nebo by musel být únikový východ ?
Na zdraví a abychom byli lidmi