Na hale nám instalují rozvaděč na pec- kabely jsou z rozvaděče vyvedeny vespod cca 30cm od podlahy a pokračují podél rozvaděče do cca 2m výšky a pak se napojují na pec.
kabely nejsou nijak chráněny a instalatéři ho nechtějí dát do chráničky -
je možné nechat kabel volně?
myslím že dle ČŠN 33 2000-x platí, že kabel,
který může být mechanicky poškozen má být proti poškození chráněn.
Mám v tomto případě pravdu?
Quote from: Karel Šantora on 22.10.2008, 09:48
myslím že dle ČŠN 33 2000-x platí, že kabel který může být mechanicky poškozen má být proti poškození chráněn. (norm)
A ve vašem případě může být skutečně poškozen ? ??
Jinak v obecné rovině - jestliže projektant usoudil, že mechanické ochrany není třeba (odvolávaje se např. na Protokol o určení vnějších vlivů), tak jistě ví proč. :-\
Montážníkům nepřísluší provádět jakékoli úpravy, odchylky nebo vícepráce bez konzultace s projektantem a odsouhlasení investorem.
Takže lze doporučit nechat mentážníky pracovat a s připomínkami či návrhy změn se obrátit na projektanta. (norm)
Quote from: Karel Šantora on 22.10.2008, 09:48
kabely nejsou nijak chráněny a instalatéři ho nechtějí dát do chráničky
Pokud není v technické dokumentaci výslovně uvedeno že kabely nemají být chráněny a proč tak bych na ochraně před mechanickým poškozením určitě trval. Ještě jsem neviděl pec kde by kabely mohli jít cca 2m vysoko a nehrozilo tam nebezpečí mechanického poškození. U těchto technologií se vždy časem dojde na to že nejlepší kryt je z tanku :), bohužel když se tam pak dodatečně montuje je izolace poloviny kabelů poškozená.