• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 04:44

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Čím chránit vodiče v hale s pecí?

Started by Karel Šantora, 22.10.2008, 09:48

previous topic - next topic

Karel Šantora

22.10.2008, 09:48 Last Edit: 21.11.2008, 00:04 by Administrátor fóra, čistič
Na hale nám instalují rozvaděč na pec- kabely jsou z rozvaděče vyvedeny vespod cca 30cm od podlahy   a  pokračují podél rozvaděče do cca 2m výšky a pak se napojují na pec.

kabely nejsou nijak chráněny a instalatéři ho nechtějí dát do chráničky -
je možné nechat kabel volně?
myslím že dle ČŠN 33 2000-x platí, že kabel,
který může být mechanicky poškozen má být proti poškození chráněn.
Mám v tomto případě pravdu?


Kamil Novák

Quote from: Karel Šantora on 22.10.2008, 09:48
myslím že dle ČŠN 33 2000-x platí, že kabel který může být mechanicky poškozen má být proti poškození chráněn. (norm)


A ve vašem případě může být skutečně poškozen ?  ??

Jinak v obecné rovině - jestliže projektant usoudil, že mechanické ochrany není třeba (odvolávaje se např. na Protokol o určení vnějších vlivů), tak jistě ví proč.  :-\

Montážníkům nepřísluší provádět jakékoli úpravy, odchylky nebo vícepráce bez konzultace s projektantem a odsouhlasení investorem.
Takže lze doporučit nechat mentážníky pracovat a s připomínkami či návrhy změn se obrátit na projektanta.  (norm)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jan Alin

Quote from: Karel Šantora on 22.10.2008, 09:48
kabely nejsou nijak chráněny a instalatéři ho nechtějí dát do chráničky


Pokud není v technické dokumentaci výslovně uvedeno že kabely nemají být chráněny a proč tak bych na ochraně před mechanickým poškozením určitě trval. Ještě jsem neviděl pec kde by kabely mohli jít cca 2m vysoko a nehrozilo tam nebezpečí mechanického poškození. U těchto technologií se vždy časem dojde na to že nejlepší kryt je z tanku :), bohužel když se tam pak dodatečně montuje je izolace poloviny kabelů poškozená.